有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离100米左右要用多少平方铝电缆

急!!

13KW的水泵,使用星三角启动,启动电流大约100A,如果电压降允许40V,则电线(来回两个长度)的电阻R<40/100=0.4Ω,铜线的电阻率ρ为17.9Ω·Km/mm2,则需要的截面积为S=ρ×L/R=17.9*0.2/0.4=10MM2。
如果使用铝线,则需要25mm2的。
以上的计算,是接电源处的电压必须保证380V的前提下(可以说那里就是变压器,或者那里的电线很粗,电压降很小。如果启动时,那里的电源电压就不能保证380V则电线需要加大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-11
用16平方毫米的铝线足够,
第2个回答  2009-08-09
每相才四点几千瓦用16平方铝线就够了。
第3个回答  2009-08-09
铝线的25平方毫米。