三相电交流接触器怎么接线
三相电
缺一相有几种原因?
答:
1、一般首先考虑是开关坏了,
接触器
触点坏了,其中一相触头无法正常动作导致的。2、一般
三相
负荷出现这种情况应该是负荷不平衡造成的,三相开关后的零线接地不好造成中性点漂移其中一相或两相电流较大。3、电力变压器的高压侧断线导致低压侧三相不平衡,缺相。4、导线断了,或
接线
不牢都可能引起缺相。三相...
交流接触器
的电磁线圈的通电问题
答:
其实,变压器的输出端一般是这样标注的:0,12,24,36,220,380等 变压器的作用其实就是改变电压值,可以是升也可以是降,通常是降。输出端标注的意思是,0端与哪个数字 连接那么这个数字就是变压器的输出电压值。所以很显然你说的那
接触器
已经接在了 380V上,如果你那接触器 电磁线圈也是380V的 ...
220的太阳能压力罐的
接触器怎么
接
答:
用控制仪控制
接触器
线圈,再另外引线接接触器主触头上端,下端与四台并联后的加热管相接即可.非常简单.要选合适的接触器.
三相电
空调电源接在外机上
怎么
接
答:
一般是按照室内机连接信号和控制线,主电源需要连接5跟线,L1`L2`L3(三根火线),N(0),保护接地,在
接线
柱有标明(如没有,就只能旅线查了)。L1`L2`L3可随意接,N和保护接地不要搞错了。然后按照线上的字母对照接上就可以了。完成后试机时,不能用起子(改锥)捅
接触器
启动压机,因为有的...
cjx2一1210
交流接触器
,在
三相电
正常状时安装后,顺转不灵,但倒转正常...
答:
顺转不灵是什么意思,
接触器
有没有吸合?如果没有吸合,是控制回路
接线
不对,或者接触器的线圈烧坏,如果接触器吸合电机不转,就是
三相
主回路的问题
17.5
三相电
泵应选多大的
交流接触器
和热继电器?
答:
如果泵电机的额定电压是380V,功率是17.5kW,应选用40-45A的三极
接触器
。选用的根据主要是依据泵电机的额定电流数值。其额定电流Ie是(功率因数取0.8):Ie=17.5kW/(√3*380V*0.8)=33.2A 接触器的额定电流只要大于33.2A即可。热继电器的额定电流选择(最终调整到)33.2A的1.2-1.25倍即可。
3千瓦的3相电机需要用到接触器 最少需要用多大的
交流接触器
啊
答:
三相
电机的额定电流=额定功率(W)÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。常规的2级电机额定电流估算:功率x1.84.。3KW三相电机配电器元件,直接乘以2再放大一档的配就行了。3KW常规
接触器
是配9A的,像国产通用信号CJX2-09的。
单相
交流接触器
是控制火线吗
答:
单相
交流接触器
是控制火线。交流接触器主触头回路是控制用电器供电的,
三相电
三线都控制,两相的两线(火线丶零线)都控制。交流接触器线圈控制回路是控制火线,辅助触点全部接在火线上,零线保持与电网一线贯通。控制零线,在断开时,所有相关器件上都带电,不安全。为安全起见交流接触器必须控制火线。
220的太阳能压力罐的
接触器怎么
接
答:
交流接触器
线圈380v,
三相电
A,B,C,经三相空开引入接触器上口,下口接水泵。电源A
接线
圈一端,线圈另一端去压力罐压力开关长闭接点,长闭接点另一端去
90安
接触器
通
三相电
电流多大
答:
2、按短时的动、热稳定校验。线路的
三相
短路电流不应超过
接触器
允许的动、热稳定电 流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。3、接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路
接线
要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触...