B相和C相烧蚀严重,而A相无事。请问出现这样的情况与
三相电
...
答:
B、C两相烧蚀严重而A相情况基本没有烧,这说明B,C相间短路造成的。A相没有短路。造成原因1,环境灰尘(粉尘)大。2,用电设备电流过大,
接触器
选型没留有余量。3,用电设备B,C相短路等
三相电
开水器可以装定时器吗
答:
可以的,需要一个时控开关和一个
交流接触器
。时控开关的输出端的功率超过2kw的电器需要使用交流接触器配套,
三相电
开水器的功率一般是9kw到12kw之间,所以必须使用交流接触器。时控开关使用220v电源,输出端电源220v接人交流接触器的线圈端,你买的交流接触器线圈应该是220v的,这样才能配套。380v的交流电先...
哪位能帮我画一张既要进
3相电
又要进两相电的电路图吗?谢咯!
答:
二、3个空气开关分别控制3种设备;少了一个总开关。三、最好在每一路加热管前端
交流接触器
后段增加保险丝。四、2个温控器不好控制3路(加热的)交流接触器,再增加1个最好。五、不用分
三相电
两相电的,三相电+N线+PE线即可满足你的一切要求。六、需要图纸,单独给我留邮箱吧,我发给你。
一个380V
交流接触器
CJX2-1810 一个电机保护器JD-5 一个空气开关 一个电...
答:
如图:这两张是
接触器
线圈和保护器线圈额定电压都是380伏的 在实际中接触器和保护器会有220伏的线圈
接线
时一定要注意 在不明白的话跟我索要群号码,进群讨论,会给你一个完美的答复 参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/450596599.html?oldq=1 ...
交流接触器
AC—3 380V 32A 15KW是指总电流总功率吗?
答:
不是,电流是指各相电流。功率是总功率。
三相电
电流存在120度相位差,所以电流不能直接相加,所以不标识总电流。
cjt1-60
交流接触器
、大华xmt-101数显调节仪、3根1500w电热管的
接线
方法...
答:
接触器接XMT数显调节仪的输入端,数显调节仪的输出端接
交流接触器
的吸合线圈,交流接触器主触点上面接电源,下面接电热管。管状电热元件(电热管)是以金属管为外壳(包括不锈钢、紫铜管),沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝(镍铬、铁铬合金)其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂,管口两端用...
想用可控硅代替
交流接触器
该
怎么
办?
答:
可按可控硅的控制方式实现。但是,
三相电
必须得按120°电角度标准符合。否则三相不同步,将互相灌电对可控硅和设备不利。建议你买成品ssr电机模块使用。
信捷伺服驱动器rst
怎么
接220
答:
交流接触器
,控制了主电路的这个电源,接到L1,L2,L3,这样做的好处是保证了控制电源先得电,主电源后得电。CN1A,CN1B是我们接一些外围设备的端口,CN3接通通讯装置。伺服系统主电路
接线
原理:图中输入的是
三相
电源或者是单相电源,NFB表示空气开关,在空气开关出来以后,我们 ...
怎样
用一个点动控制器,一个
交流接触器
。一个电源开关和一个行程限位器...
答:
假如你的电源开关是单极的、
交流接触器
线圈电压是Ac 380v时:将电源开关、控制器常开触点、限位开关常闭、接触器线圈依次串联起来,串联起来的两端接到
三相
的两相上。
三相电怎么
接成两相电(要图纸)?
答:
所以称为两相。如果是
三相
异步电动机,换向也很简单:电机三相电源的电路上并联两个
接触器
,其中三个火线的接法中有两个位置反一下,两个接触器的线圈得失电分别由一个方向选择钮的两个位置(正转和反转)来控制(如果正转,其中一个接触器的线圈得电;反转,就另外一个接触器的线圈得电)。