三相电机空开选择口诀
6kw的
三相
电用
空开
是c还是D?
答:
空开选择
C型还是D型,由负荷决定。如负荷是
三相
6kW
电机
,有启动冲击电流,建议选择D型断路器。如负荷是三相6kW照明或者插座,无启动冲击电流,建议选择C型断路器。C、D是指断路器脱扣曲线。C型是5-10倍In,D型是10-14倍In,根据电机启动电流选择合适断路器。请点击输入图片描述 ...
3.0
电机三相
电用多大
空开
?
答:
3千瓦
三相电机
额定电流6A多,宜
选用
10A
空气开关
。
22kw
电机
用多大电缆
答:
10平方。22KW
三相
异步
电机
通常额定电压有3种:3X220V、3X380V、3X660Ⅴ。电机的功率因数一般在0.85;电机工作效率一般在0.75。22kw的电流额定电流估算大概是44安培。那么10平方的铝线就是可以带50安的电流,再考虑其他损耗因素
选用
10平方的铜线肯定是安全的。根据经验,22千瓦的三相异步
电动机
,额定电流...
根据
电动机
功率怎么
选择空开
答:
低压
三相电机
的额定电流可按2倍额定功率估算,电机配
空开
应
选
D型空开,整定电流按1.5~2倍额定电流确定。所以按功率给电动机配空开可按如下经验公式估算:Izd=(3~4)×Ie 用以上估算结早靠断路器规格即可。
4kw的
电机
用多大的
空开
和接触器热过载怎么算?
答:
电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于
空开
的容量, 线路长要考虑压降。星三角启动主意区分线电流和相电流,热保护的整定值不同。
三相电机
额定电流1...
三相
动力用电15千瓦的
电机
、应怎样算控制开关大小及电源线的大小_百度...
答:
1.用途 根据
电动机
容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。 2.
口诀
铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系: 3.说明此口诀是对
三相
380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即...
...
电动机
总功率为80KW左右,请问要多大的三根铜电线和
空气开关
...
答:
160A左右的电流看你的敷设方式,一般
选
70---95的,200A的
空开
1.5的
三相电机
用多大
空开
拉不动时跳闸
答:
应是1.5KW的
三相电机
吧,拉不动时跳闸这个叫过载保护,这么小功率电机在选择过载保护时不应
选择空开
,应选择热继电器,电动机断路器。先计算电流选择开关:I=P/U/√3/cosφ=1500/380/1.732/0.85=2.7A;电机的过载保护的整定范围应在电机额定电流的0.95~1.05倍范围,1.5KW电机的过载保护整定...
三相
380V电,星形连接电阻丝,线电流是40A,
空开
我该
选择
电流的1.1...
答:
其三:
空开
虽然有额定电流,但很多空开实际通过额定电流时,是要发烫跳闸的。即使是合格的空开,也只是在一定的温度下,当环境温度过高时,通过的电流就要减少。同时,安装的一些原因,如线的截面积小,触头接触不好等也会发热跳闸。以上的一些原因,
选择
开关一定是要有裕度的,最小要按额定电流的1.3倍...
10KW 电器设备怎么配线啊 用多大
空开
、保险、接触器、热继电器。有公式...
答:
如果你是单一的设备,如果是
电机
类的感性负载,你可以套用一个经验公式。就是
三相
负载功率是几千瓦,实际额定电流就是它的2倍,所以这里就是20A的额定电流。然后你可以根据这个电流去配相应的器件,
空开
*1.2倍左右,这样比较灵敏,所以接近的有25A的,接触器20A(工作电压380v),热继电器你只要整定在...