三相380V电,星形连接电阻丝,线电流是40A,空开我该选择电流的1.1——1.3倍,还是选1.5——2倍之间?

我在网上看到答案乱七八糟的,没有准确数值,再就是我的交流接触器该选多大?

一定要按1.5-2倍选择。60A-80A。
其一:负荷的电流和功率是根据电压变化的,按照我们国家的规程,10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。也就是说,正常运行时电压、功率和电流都会超过额定的电压、电流的。很多电压质量差的地方,电压实际偏差还会超过额定电压的±7%,甚至超过10%。
其二:所有负荷的额定功率和额定电流,和理论电流相比,都会有一定误差的,一般会在±5%的范围内波动。
其三:空开虽然有额定电流,但很多空开实际通过额定电流时,是要发烫跳闸的。即使是合格的空开,也只是在一定的温度下,当环境温度过高时,通过的电流就要减少。同时,安装的一些原因,如线的截面积小,触头接触不好等也会发热跳闸。
以上的一些原因,选择开关一定是要有裕度的,最小要按额定电流的1.3倍选择,最大可以按额定电流的2倍选择。所以应该按1.5-2倍选择。交流接触器也按额定电流的1.5-2倍选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-08
选50安的,因为电阻丝启动电流虽然要大于40安,但开关动作是有一定的时间的,电流降到40安不超过1分钟。交流接触器该选40安的就够了。
第2个回答  2013-08-08
电阻丝,没有什么启动电流,不像电动机,电动机往大的选,比如1.5--2,电阻丝就选1.1-1.3,也不要选1.1,选个1.3好了40X1.3=52,选60A的可以了,另外还有个问题,就是,你有没有配中线,如果没有,电阻的不均等很容易造成电流不平衡,你钳的电流40A是最大那一项吗?如果是这样的话,你就选1.5--2追问

40A的电流是我算出来的,电阻5欧的

追答

5欧是44A,但电阻在发热后电阻值会增大,电流会减小,也差不多,如果用了零线,则1.5--2,没用零线则1.1--1.3

追问

5欧是在一千度的时候的值,为什么如果我用零线,而却要空开往大的选呢?

追答

对不起,说反了,用零线,小的选

第3个回答  2013-08-08
其实按来看空开的规格你要选63A的空开,纯电阻电路电流变化不大,接触器同样选63A
第4个回答  2013-08-08
电阻丝冷态和工作状态,阻值悬殊很大。建议你空开建议还是还是选择1.5倍的额定电流。因为是电阻性负载,接触器灭弧容易,如果考虑经常动作和使用寿命,还是选择1.5-2倍之间好点。如果不是频繁动作空开和接触器选用1.2倍足以。
相似回答