11问答网
所有问题
当前搜索:
三菱PLC模拟量模块怎样调节
三菱PLC 模拟量模块
问题
答:
0~5A这个电流等级有些奇葩啊,你应该是搞错了,我就以4~20mA为例给你说说,首先保证模块的接线正确,单极性或是双极型差分接法,进入到模块后,看看你
模拟量模块
的分辨率是多大的,通常有16位和18位,对应分辨率有相应的工程量范围0~27648或者是0~32767,把得到的工程量以浮点形式保存到内部存储区,...
三菱plc如何
修改数据
答:
1)在下拉编辑"Edit"菜单中选择编辑“Write mode”后 2)鼠标双击C18,该处程序逻辑块将变成灰色,并同时弹处一编辑栏,在此你可以将C18改成C1 3)同样方法你可以将K1000改成K9000 4)最后你需要将改变后的程序转换Convert(这里有3中模式,根据需要选择其一)5)保存后 修改完成。
三菱plc中
的数据寄存器d...
关于
三菱PLC
4DA
模块
中偏移增益的理解
答:
首先0-20ma 4-20ma 0-10v 这些都是标准电信号,你需要哪种信号可以自己设置,
三菱
的da转换
模块
是把你设定的一个数字转换成对应的
模拟量
,-10-10v对应-2000-+2000,0-20ma对应0-1000,这是线性对应的,如果实际使用你想让0-1000数字对应5-15ma,那就要改增益偏移了,让0对应5ma,1000对应15ma,...
三菱plc如何模拟量
输入?
答:
1、确认模拟量输入模块型号及输入点,按说明书接好线 2、确认
模拟量模块
的位置,以及DFM#参数 3、使用FROM/TO指令进行读取 看看
三菱
的《FX系列特殊功能模块用户手册》,里面的案例比较详细
三菱模拟量
输出电压,控制转速,按先慢再快最后慢的方法定位,请问
怎么
...
答:
1.实现这个功能,需要用闭环控制:
PLC
输出 0~10V 的信号,作为 电机的速度控制信号,再电机轴(最好是在负载轴)安装旋转编码器,作为 位移传感器 2. 将旋转编码器信号接入PLC 3. 安装零点 传感器 4. 控制过程:第一步:第一次上电时,需要执行 回原点 动作 第二步: 设定 目标位移(例如:...
三菱plc模拟量
转化为数字量对不上
答:
1、确定一个标准信号(4-20或0-10V)。2、选择一个
模拟量
输入模块,按模块上的接线方式把线接好,并选择是电流输入还是电压输入。3、这时的标准信号就会通过
模拟模块
自动转换为数字信号0-4000 4、把数字信号任何转换为标准信号:选择一个模拟输出模块,
三菱PLC模块
要接跳线,如没接跳线就是电压输出,...
三菱PLC 模拟量
控制的问题
答:
做了平均算法对
模拟量
是很好的处理方式。 这个信号波动相对较大,还需要确认两点:(1)信号源是否波动大,就是用其他校准设备直接接在变频器的输出端,确认信号是否波动。(2)防电磁干扰措施是否到位,模拟量的信号有没有用双脚屏蔽线做并且屏蔽层接地,按规范是需要这样做的。因为转差率的存在,的确...
三菱PLC如何
控制氩弧焊机的电流和脉冲?
答:
三菱PLC
可以通过以下步骤控制氩弧焊机的电流和脉冲:电流控制:首先,将氩弧焊机的电流检测值通过
模拟量
输入
模块
读入PLC中。然后,根据预设的电流值与实际检测值进行比较,得到偏差值。PLC根据偏差值计算出控制量,并通过模拟量输出模块将控制量输出到可控硅调压电路中,以
调整
电流的大小。脉冲控制:氩弧焊机...
关于
三菱PLC的
模数转换的程序 欢迎大家指教
答:
1#输入通道:to k0 k17 h0 k1 to k0 k17 h2 k1 from k0 k0 d0 k1 2#输入通道:to k0 k17 h1 k1 to k0 k17 h3 k1 from k0 k0 d1 k1 注:1#和2#的读取不能同时,前面要加开关切换。
请问
三菱
中
模拟量怎么
用的,假如是温度传感器,100度对应的是20MA嘛,数...
答:
将
三菱PLC模拟量
数值存储在D100中(选双字),假设是0~32000变化,做公式运算:已知当前所测得温度对应的数字值D100,也知道20mA对应32000,由于温度DA转换是线性变化的(有比例的斜线),求D100对应的模拟量是多少mA=D200?得公式为:D200=[(20-4)模拟量程÷(32000-0)数字量程]×D100当前数字值 【...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜