现在要使用一个三菱FX2n-8ad模拟量输入模块采集6组电流数据
电流变送器量程为0~5A 当电流大于2.6A时报警
求一详细的编程

0~5A这个电流等级有些奇葩啊,你应该是搞错了,我就以4~20mA为例给你说说,首先保证模块的接线正确,单极性或是双极型差分接法,进入到模块后,看看你模拟量模块的分辨率是多大的,通常有16位和18位,对应分辨率有相应的工程量范围0~27648或者是0~32767,把得到的工程量以浮点形式保存到内部存储区,如果是有报警功能的,使用比较功能,把你要设置的报警值转换为工程量与内部存储器的数据比较报警就可以在比较功能后街一个开关量,报警为1,不报警为0,这个方法是使用最广泛的。望采纳~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-23

电工学三菱PLC模拟量,FX2N-2AD模拟量模块,2端电压电流输入

第2个回答  2013-06-15
0~5A 是电流互感器的标准输出,但是PLC只能接受4~20mA或0-10V的信号,你还要再加层转换。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-06-15
老兄你确定这个模块可以接5A这么大电流吗