经电阻接地的变压器电阻
计算
方法
答:
一般二次侧
中性点
电阻接地,接地
电流
不会超过10A,只报警,中性点电压除以电流就是电阻,最小电阻40欧姆.
三角形
电流
与线电流的关系式是什么?
答:
三相相
电流
分别为Iα,Ib,Ic,通过形星的向量图,星形点为o,以0点分别作出Iα,Ⅰb,Ic互差120度的向量图,然后在上作出线电流Iαb,Ⅰbc,ICα。通过向量平形移动作出三角形就可以
计算
出线电流与相电流的关式为。注意要点:(1)电机三角形接法时因为没有
中性点
,具体方法是电机的三相绕组的...
配电系统
中性点
接地电阻是如何选择的?
答:
L,Ijd远远大于IC。L,线路的零序保护是按躲过本线路的对地电容
电流
进行整定的,单相接地时,故障电流远远大于整定植,保护灵敏度是完全可以保证的.c.按降低对通信线路的干扰影响考虑 根据有关科研单位
计算
,上海
中性点
电阻接地电流选择2000A后改为1000A,天津中性点电阻接地电流选择1000A,北京中性点电阻...
电工常用
计算
公式
答:
口诀c :容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定
电流计算
。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上...
配电系统中Pe和Pj和Ij分别是什么意思
答:
建筑电气图中:Pe设备容量,Pj计算容量,Ij
计算电流
,Kx需要系数,cosφ功率因素Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ)用额定电流100A的开关就可以。已经告诉你计算电流为79.92A,开关选取为计算电流的1.2倍(79.92*1.2=95)但是没有95A的开关,固选择100A的断路器。
“跪求”电工基础知识!
答:
已知三相电动机容量,求其额定电流口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定
电流计算
。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所...
380v电压三相电一个千瓦=多少A
电流
答:
380v电压三相电一个千瓦等于2.63A
电流
。瓦是功率单位,一个千瓦=1000瓦, P=UI 主要适用于已知电压和电流求功率,即功率W=电压V×电流A,推出电流A=功率W÷电压V,所以
计算
是1000W÷380V≈2.63A。一个用电器的功率大小是指这个用电器在1秒内所消耗的电能,其计算式为P=W/T。用电器正常工作时...
短路
电流
的一般
计算
方法有哪几种啊?
答:
在电气设计中,为了选择开关的开断容量,以及对所选元件进行动热稳定的校验等。都必须
计算
短路
电流
,因此,在电气设计中,短路电流的计算就必不可少。知识拓展:短路电流是电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或
中性
线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并...
中性点
直接接地系统单相接地时,请分析一下各相
电流
、中性点、短路电流大...
答:
故障相
电流
为正序电流的3倍,非故障相为0。故障相电压为0,非故障相电压不为0,由于
中性点
接地,使得中性点电压位移为0,所以非故障相电压近似为没发生故障时的相电压相等。你可以参考电力系统分析的不对称短路的章节,首先要弄懂对称分量法,看懂矢量图,我也在学习这一段,共同学习。