11问答网
所有问题
当前搜索:
临近或交叉其他电力线安全距离
110KV变电站对周边居民的影响及
距离
?
答:
1. 110KV 变电站对周边居民的影响及
安全距离
一般而言,安全距离是指带电体与地面
或其他
带电体之间的距离,确保不会发生放电事故。根据相关规定,不同电压等级的
电力线
与建筑物之间的安全距离如下:- 垂直距离:1kV 以下的电力线与建筑物之间的安全距离为2.5米;1-10kV 的为3米;35kV 的为4米;60...
燃气管道与
电力
管道
交叉安全距离
答:
燃气管道与
电力
管道的
安全交叉距离
规定严格。根据GB50303标准,埋地
电缆
与燃气或易燃液体管道平行
或交叉
的最小净距为1米,而在设计无特殊要求时,电缆桥架与管道的净距应小于0.5米。电缆隧道和电缆沟道中,严禁有燃气、油管穿越,且电缆与热力管道需要保持足够的间距。在电缆密集区域,热力管道、油气管道等...
交叉
跨越
距离
是什么意思?
答:
输电线路与
其他线路
如电信线、
电力线
、管道、索道、铁路、公路等相交,形成水平
交叉
角度的,称为交叉。输电线路穿越房屋、建筑、果树、林木、河流等物体,称为跨越。但一般并不严格区分,通常对所有各种交叉也统称为交叉跨越。输电线路与河流或各种工程设施有交叉跨越时,为保证双方都能
安全
运行,必须遵守国家或...
我家10米外有个110kv的变电站,危害有多大?
答:
一般
安全距离
都是指带电或电线,根据有关规定,建筑物与
电力线路
的安全距离如下;1、垂直距离;电力线电压等级1kV以下;2.5米;电力线电压等级1-10kV;3米;电力线电压等级35kV:4米;电力线电压等级60-110kV:5米;电力线电压等级154-220kV:6米;电力线电压等级330kV:7米;2、水平距离:电力线电压等级1kV...
电力
施工中
安全
工作
答:
(5)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。(6)应懂得触电急救常识和电器灭火常识。2。
安全距离
与外电防护:(1)不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及
其他
杂物。(2)安全距离:机动车道与外电架空
线路交叉
的最小距离1kv以下为6m,10kv...
燃气管道与
电力
管道
交叉安全距离
答:
燃气管道与电力管道
交叉安全距离
分析如下: 根据《电力设施保护条例实施细则》第五条的规定:在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空
电力线路
保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安...
国家对高压线附近作业注意事项有哪些规定
答:
其中对小于或等于 110KV架空
电力线路
边线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水 平净距要均为0.5米。对小于或等110KV架空电力线路边导线与道路(地面) 之间
交叉
时的最小垂直净距要求均为7米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。希望我的回答能够给你带来帮助 ...
电力线路
对国防光缆的避让标准
答:
光缆线路与
电力线路交叉
跨越平行时的隔距要求是:最小垂直净距:60-110kV间隔3m、220kV间隔4m;最小水平净距:60-110kv间隔3m、220kV间隔6.5m、与
电力线交叉
时,由交叉点至最近一根电力杆的
距离
,不应小于7m 。
钢脚手架靠近35kv以内的
电力线
,
距离
多少时,应设隔离棚
答:
外电
线路
电压等级35KV为时,最小
安全距离
2m。3 搭设防护设施应编制专项方案;搭设时应停电作业,且设专人监督安全;搭设完成必须经相关部门组织验收。4 当防护措施无法实施时,必须与建设单位、供电部门等协商;采取必要的停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,若未采取上述措施的则严禁违章施工。
急.一万伏高压电线离马路面最低要几米高.电死人了.
电力
局有责任吗?
答:
交通困难地区和步行可到达的山坡是不小于4.5米。要看你发生事故的地段是否属第二种情况。同时《 电力设施保护条例实施细则》第十四条 规定,超过4米高度的车辆或机械通过架空
电力线路
时,必须采取
安全
措施,并经县级以上的电力管理部门批准。若是电力部门架设的高压线不符合规范,那就应当负责任。