二次结构圈梁构造柱是否一起浇
二次结构构造柱
和腰梁试块可以做一组嘛
答:
如同一标号同一层数,如果砼的量较大,
浇筑
日期是连续一次完成的话可以为一组,每拌制100盘且不大于100方混凝土可以制做一组试块;参考混凝土施工验收规范中关于试块要求那一点
请问
构造柱
和
圈梁
相交,是柱穿过圈梁还是圈梁穿过柱?
答:
一般来说是柱包梁,不然柱子的保护层就厚了;对于非屋面层
是圈梁
主筋锚入构造柱主筋,对于屋面层不伸出屋面做女儿墙构造柱的构造柱则
是构造柱
主筋锚入圈梁主筋内。再一般说来,各个地方都又不一样的,以前我是很重视这个,要求一定要柱包梁,现在在另外一个地方的工地就无所谓这个,所以还是柱包梁...
二次结构构造柱
设置规范
答:
一,
二次结构构造柱
设置规范:1、对宽度大于300mm的洞口上部应设置过梁。2、与构造柱相邻部位砌体应砌成马牙搓,马牙搓应先退后进,每个马牙搓沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm;砌筑时,砌体与构造柱间应沿墙高每500mm 设拉结钢筋,钢筋数量及伸入墙内长度应满足设计要求。3、当砌筑...
构造柱
为什么不能和主体连接
在一起
?
答:
构造柱
不能和主体连接
在一起
,是因为构造柱主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的,保证墙体的稳定。规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置构造柱并与
圈梁
连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,共同加强建筑物的稳定性。这是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的主要设置部位在外墙四角、...
二次结构构造柱
设置规范
答:
13、非承重砌体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过
1
.5m,待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑。日砌筑高度不宜大于2.8m 。技术准备 1)认真熟悉图纸和规范要求,做好
二次结构
墙体砌筑前的技术交底工作。2)掌握墙体砌筑工程的长、宽、高度等几何尺寸,墙体的轴线、标高、
构造
形式等情况。3)根据砌块的...
什么
是二次结构
砌筑
答:
在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的砼结构,
构造柱
,过梁等一些在装饰前需要完成的部分,称为
二次结构
。在一次结构(指主体结构的承重构件部分)施工完毕以后才施工的,是相对于承重结构而言的,为非承重结构,围护结构,比如构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙等等。
二次结构构造柱
也要留同养和标养试块吗
答:
只要不是一次
浇筑
的混凝土就要留同养和标养试块,
二次结构构造柱
也要留同养和标养试块,这样能跟踪监测的结构的强度。同养试块也可根据结构位置的重要性等情况制作。
构造柱
如何设置,看什么规范和图集
答:
1
、
构造柱是
指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混
结构
建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层
圈梁
相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,构造柱是防止房屋倒塌的一种有效措施。
2
、构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。此外...
二次结构
墙高大于多少加
圈梁
,在哪加。设置构造住,20米的墙,
构造柱
间距...
答:
墙高超过4米时应设置
圈梁
。无论墙宽是200还是240,都按上述设置
构造柱
或圈梁。对于轻质填充墙、轻质隔墙的整体性加强,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条:墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结;墙长超过层高两倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙...
什么
是二次结构
答:
相对承重结构而言,
二次结构
为非承重结构或维护结构。二次结构具体包括填充墙、
圈梁
、
构造柱
、散水、台阶等施工部分。框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,重量由梁柱承担,填充墙不承重。框架结构分全框架和半框架,全框架没有承重墙,半框架有承重墙。