请问构造柱和圈梁相交,是柱穿过圈梁还是圈梁穿过柱?
请问构造柱和圈梁相交,是构造柱穿过圈梁?还是圈梁穿过构造柱?在屋面和中间层时的情况是否会不同?
砖混结构
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-08
一般来说是柱包梁,不然柱子的保护层就厚了;对于非屋面层是圈梁主筋锚入构造柱主筋,对于屋面层不伸出屋面做女儿墙构造柱的构造柱则是构造柱主筋锚入圈梁主筋内。再一般说来,各个地方都又不一样的,以前我是很重视这个,要求一定要柱包梁,现在在另外一个地方的工地就无所谓这个,所以还是柱包梁好些,至少监理不得说。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2P42SqSF.html
其他回答
第1个回答 2008-05-03
通常情况下,圈梁和构造柱宽同墙厚,高不定,不凸出墙面,融入墙体,作为墙体的加强部分,构造柱子要穿圈梁受力钢筋,圈梁钢筋放在构造柱受力钢筋内侧,其搭接倍数或锚人柱内长度要符合设计要求。
第2个回答 推荐于2017-09-26
柱包梁。就是圆梁穿过柱子。
框架结构的设置规范
1 .当混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;
2.120(或100)厚墙 当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
3. 180(或190)厚墙 当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 。
第3个回答 2008-05-03
你说的是砖混结构吗?如果是的话,构造柱和圈梁是等宽的,所以不存在谁穿过谁,一起现浇就是了
第4个回答 2008-05-03
应该是柱包梁。
1
2
3
下一页
相似回答
构造柱和圈梁相交,是圈梁
算到柱边
还是柱子
算到梁底?
答:
1、
构造柱
按全高计算,应扣除与现浇板、
梁相交
部分的体积,与砖墙嵌接部分的砼体积并入柱身体积内计算。2、梁
与柱
连接时,梁长算至柱侧面。这两个计算规则是否矛盾?辽宁的计算规则是:构造柱的高度算至梁下。框架柱的高度算至结构标高即板上皮。
大家正在搜
什么是圈梁和构造柱
什么叫构造柱和圈梁
圈梁和构造柱怎么振捣
圈梁和构造柱的抗震等级
圈梁和构造柱设置要求
怎么判定构造柱还是承重柱
怎样区分构造柱和结构柱
构造柱和圈梁
构造柱与圈梁连接要求
相关问题
构造柱和圈梁相交,是圈梁算到柱边还是柱子算到梁底?
圈梁穿过构造柱还是构造柱穿过圈梁,求图集是多少
构造柱和圈梁相交,是圈梁模板算到柱边还是 柱子模板算到梁底?...
圈梁和构造柱为同一截面,圈梁纵筋是走构造柱里面还是外面? 是...
计算圈梁时候遇到构造柱,那么圈梁是算到柱边,还是算到圈梁边呢
砖混圈梁与构造柱交接处,圈梁能断开吗?还是直通筋?
请问圈梁与构造柱连接的一般做法是怎样的?
砖混结构中,构造柱和圈梁的连接构造要求,和构造柱的纵筋的算法...