11问答网
所有问题
当前搜索:
人防密闭肋安装图片
人防
工程穿墙套管两端出墙距离是不是150mm
答:
18.
人防
强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋4~6根管径为50~80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为备用管。具体做法为两端出墙100,中间双面满焊
密闭肋
(δ≧4,b≧50)。19. 各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时,...
人防密闭
套管遗漏怎么处理
答:
您好,很高兴帮您解答。对于这种情况,首先要明白密闭套管的
密闭肋
的作用。还有设计要求。因为密闭肋,根据设计要求是分一型二型还有三型的。就是密闭肋分一块两块还有三块的。甚至密闭肋,没有在套管的顶端。因为套管出墙,密闭肋就会在墙里面的。所以密闭肋的作用不是很大。风管可以直接与通风套管...
人防套管,
人防密闭
套管,穿墙套管有什么区别?怎样去套定额?
答:
2、标准不同:在制作
人防密闭
套管时,翼环和套管的厚度应符合国家标准规范要求,套管翼环两边应该双面满焊,且焊缝饱满、平整、光滑、无夹渣、无气孔、气泡、无裂纹等不合格现象。
安装
防水套管,柔性防水套管的密封管件时法兰,及阀门密封面及密封垫的光洁度要符合要求,不得有影响密封性能的划痕、斑点等...
人防密闭
套管作用有哪些
答:
4、在制作
人防密闭
套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在
安装
时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。5、
密闭肋
一为固定防松动,与砼更好的...
防毒密闭门需要做
密闭肋
吗?
答:
凡穿越的是防护密闭墙,则不管是多大的管都需要做
密闭肋
。最小的管可能是电线管了,07FD02《防空地下室电气设备
安装
》“电气线路明、暗管敷设防护密闭做法”画得非常清楚,穿越防护密闭墙度时都需要焊接密闭肋。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒内剂难以渗入工程内部。所以...
防空地下室防护
密闭
门要求多高?
答:
外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管作为穿线管, 两端出墙 100, 中间双面满焊
密闭肋
( δ≧4, b≧50) , 相邻线管管壁间距不小于 100mm。2、 人防强、 弱电井、 各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋 4~6 根管径为...
干货!
人防
工程施工32个技术关键点?
答:
直接穿越
人防
外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管作为穿线管, 两端出墙 100, 中间双面满焊
密闭肋
( δ≧4, b≧50) , 相邻线管管壁间距不小于 100mm。 2、 人防强、 弱电井、 各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋 4~6 根管...
人防密闭
管 电线穿管混泥土平板做法做法
答:
人防密闭
套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,还有些构筑物也需要管路穿墙而过。它的外壳一次性浇注在墙壁上,管子从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了防水和减振作用。人防密闭套管是人防专用的一种防水套管主要参照标准为《07FS02防空地下室给排水设施
安装
》,人防密闭套管主要...
人防密闭
线管过梁需要做密闭缝吗
答:
需要。
人防密闭
线管过梁需要做密闭缝。大的管都需要做
密闭肋
。最小的管可能是电线管了,根据要求,电气线路明、暗管敷设防护密闭做法,穿越防护密闭墙时都需要焊接密闭肋。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒剂难以渗入工程内部。在焊接时要求密闭肋两侧与管外壁都要满焊。