工程剪力墙加固的对拉螺杆是否要加PVC套管,有具体规范要求没有...
答:
是这样的,我是做
人防
工程防护设备的,烟台华盛的,以下的回答希望对您有帮助。一、建筑部分1. 防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。2.
密闭
通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。3. 人防地下室...
人防
通风管道如何预埋?是直接埋入风管?还是先埋套管,然后风管从套管穿过...
答:
普通套管,比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过。柔性防水套管,在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性防水套管,套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。风管在
安装
前应对其除尘,保证风管...
人防
明装线管穿墙多做法
答:
电气钢管采用钢板
密闭肋
,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊,电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm,通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。穿过
人防
护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套...
请问
人防
通风
密闭
套管怎么制作
答:
3mm的钢板,根据管径大小卷曲,如DN600的,就是666mm的直径了,卷好后好加
密闭肋
,就是止水,用5mm的钢板,满焊一圈。密闭肋要5到10CM宽。除锈,刷防锈漆,就可以了,简单!参考资料:到10
<
人防
工程战术技术要求>谁有 能给我传一份吗 我是做人防设计的 单位的...
答:
B、预埋管直径应与所连接的管道或密闭阀门、超压自动排气活门的接管直径相一致。C、短管预埋时应先焊好
密闭肋
,管道与管道、管道与筏栏、管道与密闭肋的连接应采用满焊。保证密封。密闭肋宽度≥50㎜、厚度≥3㎜.2、平时通风管严禁传越
人防
临空墙、门框墙;平时风管穿入防密闭墙、人防单元隔墙时不能...
答辩
人防
工程监理控制要点有哪些
答:
3.4 要求预埋短管绑扎在主
肋
上,检查绑扎牢固。3.5 在混凝土浇筑时监理人员旁站,防止预埋短管移动和浇捣不密实。3.6 水、风、电专业设备
安装
时,对穿越防护
密闭
墙和密闭墙的管线进行旁站,督促按设计要求进行防护密闭处理。在防护密闭的填塞材料和抗力片必须符合设计和规范要求。