人防工程套管预埋规范
人防预埋
SC线管,有
规范要求
必须套丝连接的吗。
答:
有。1、
人防
区到非人防区必须
预埋
密闭
套管
,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用...
人防工程
水电
预埋
要做哪些
答:
法律分析:1、所有
人防预埋套管
必须提前预埋严谨后期开洞。2、消防管道穿越人防墙体时候要在距离墙体20公分处加闸阀,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入。3、电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。4、不得使用PVC管线,要使用镀锌钢管,接线盒...
人防
密闭穿墙
套管要求
最大尺寸不得超过多少?请提出
规范
依据。_百度知 ...
答:
GB-50038-2005中第7.4.5条
规定
:各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应
预埋
4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭
要求
。
人防套管预埋
资质
要求
答:
所有
人防预埋套管
必须提前预埋严谨后期开洞。所有人防预埋套管必须提前预埋严谨后期开洞。消防管道穿越人防墙体要在距离墙体20公分处加闸阀。通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。要使用镀锌钢管。人防顶板传顶板洞口不大于150MM。防爆地漏必须提前预埋安装。密闭测压管需要套丝两边都要封堵。
人防工程
水电
预埋
要注意哪些
答:
你好,很高兴回答你的问题,在河南我们这里的
要求
是,第一所有
人防预埋套管
必须提前预埋严谨后期开洞,第二,消防管道穿越人防墙体时候要在距离墙体20公分处加闸阀,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入,第三,电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方...
人防
密闭穿墙
套管要求
最大尺寸不得超过多少?请提出
规范
依据。_百度知 ...
答:
GB-50038-2005中第7.4.5条
规定
:各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应
预埋
4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭
要求
。
人防
墙允许开洞
规范要求
答:
5、风、水、电等设备安装预埋规格、型号要符合设计和
人防施工规范要求
,预埋部位要正确、标高要符合设计要求,数量不能少;6、战时给排水、供配电以及平时使用的消防、通风和电气有关
预埋套管
不能漏埋,各专业应及时作复核,管线穿人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管,如有多根
套管预埋
时,应留有...
人防
中防护密闭
套管
在哪本
规范
里
答:
在《
人民防空
地下室设计
规范
GB50038-2005》有
规定
。管道穿
人防
墙、板的防护密闭措施,要具有抗一定压力的冲击波作用及防止核生化战剂由穿管处渗入的能力,这样才不影响防空地下室的安全,符合下列条件之一的,在其穿墙(板)处设置刚性防水及防护密闭
套管
。(1)穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间...
人防
给排水防护密闭
套管
要出墙多少
答:
2、 进入
人防
的给水管道, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。3、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水套管做法: 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧5, b≧50) 。4、 穿越人防顶板的预埋管为
预埋套管
, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。 套管出顶板...
人防
电气密闭
套管
安装高度
答:
安装高度一般在门上300MM至500MM之间。关于
人防工程
电气安装要点:①、设有临战封堵出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中
预埋
防护密闭盒或密闭
套管
进入。② 、对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及有关设备安装位置。☆ 电力系统电源和...