人防工程套管预埋规范
人防
电气密闭
套管
安装高度是多少?
答:
安装高度一般在门上300MM至500MM之间。关于
人防工程
电气安装要点:①、设有临战封堵出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中
预埋
防护密闭盒或密闭
套管
进入。② 、对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及有关设备安装位置。☆ 电力系统电源和...
房建
工程
,地下室
人防
区内的电气
套管
(和消防电气套管)是不是一定
要求
用...
答:
GB 50038-2005《
人民防空
地下室设计
规范
》7.4.3 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。
核6常6
人防工程
给排水防护密闭
套管预埋
有什么
要求
答:
参考图集07FS02《防空地下室给排水设施安装》13页-19页,防护密闭
套管
安装。
关于
人防
密闭
套管
的,我晕了,请问给排水穿人防墙、密闭墙套管需要伸出...
答:
人防
密闭
套管
分竖向和水平两种。你说的竖向的套管,均为一次浇筑到位的,套管底部可与砼板底平齐,顶部高出板面(10-15CM)。由于底部平齐,所以底模不需开孔(将套管直接安放在模板上)
人防工程
剪力墙加固的对拉螺杆是否要加PVC
套管
,有具体
规范要求
没有
答:
是这样的,我是做
人防工程
防护设备的,烟台华盛的,以下的回答希望对您有帮助。一、建筑部分1. 防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。2. 密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。3. 人防地下室...
建筑工程质量通病合集:
人防工程
篇?
答:
如带抗力要求的套管只在受抗力冲击波作用的一侧制作抗力片,施工时要注意区别。给排水工程质量通病五现象:随意预留或打孔洞穿越临空墙、密闭墙、楼板。分析:凡穿越上述墙体的给排水管应按图纸或图集要求制作
预埋套管
,并按
规范要求
做好防护密闭连接。与
人民防空工程
无关的管道不宜穿过人防防护结构。按照《人民防空地下室...
人防工程
剪力墙给排水
预埋套管
壁厚是多少mm?
答:
不是防爆的,就用国标管厚度。防爆:50*3.5,65*3.75,80*4,100*4.5,125以上*6
人防套管
大于多少需要加附加筋
答:
1200mm。根据百度查询显示:
人防套管
的直径或外形尺寸超过设计
标准规定
的最大尺寸,就需要考虑添加附加筋以提高其承载能力。具体而言,在中国,根据《市政公用
工程施工
及验收
规范
》(CJJ37-2012)的相关规定,当人防套管的直径超过1200mm时,需要添加附加筋加固。
人防工程
穿墙
套管
两端出墙距离是不是150mm
答:
14.
人防
围护结构和密闭墙体(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC
套管
,且螺杆中部应设止水片。15. .管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。16. 梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造
要求
为:①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5lad,②当顶板厚度<外墙厚度时,...
人防套管
止水环
要求
答:
1. 防水
套管
止水环的设计旨在防止潮湿和泄漏问题,对于不同尺寸的圆形止水环,其厚度
要求
是不同的。2. 对于DN50至DN150尺寸的止水环,要求的厚度是10毫米。3. 对于DN200至DN250尺寸的止水环,要求的厚度提升至12毫米。4. 对于DN300至DN450尺寸的止水环,要求的厚度进一步增加到14毫米。5. 对于DN...