17. 在围护结构内敷设,穿过外墙、临空墙、防护
密闭
墙和密闭墙的各种电缆(包括各种强弱电)管线,应按照
人防
要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿
线管
,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50),相邻
线管
管壁间距不小于100mm...
人防
地下室的人防门需要与防雷焊接联通吗
答:
1、设备安装应严格按照
人防
设计图纸施工,若有变更应及时将变更文件报我站。安装中若发现管线打架的现象,及时与人防设计院联系解决。2、设备的安装应在各种穿墙管线预留预埋到位的基础上进行,安装过程中不得在人防维护结构上随意开洞,如:外墙、临空墙、
密闭
墙、单元隔墙、顶板等。3、防护(密闭)门、...
止水螺杆规范
有哪些
?
答:
紧急防爆呼唤按钮的细节以及说明
有哪些
答:
安装位置:战时出入囗外、防护
密闭
门框边;安装方法:预埋,即暗盒及
线管
在结构施工时预埋;作用:战时工程外染毒且有人员需进入工程内时通知工程内部人员做好相应准备。
成都
人防
车位可以安装充电桩吗
答:
2.电缆(明敷管线)穿围护结构
做法
:1).桥架不可直接穿越,要改穿
人防
预埋管;2).平战均要使用的电缆或战时使用的电缆必须满足一线一管;3).仅平时使用,战时拆除的电缆可不要求一线一管 4).临战时(战争爆发前)要根据要求做好防护
密闭
或密闭处理;5).平时穿防火分区的电缆要按要求采取防火...
浅谈如何做好
人防
工程监理工作
答:
对施工早期就要使用的材料和半成品如预埋
线管
、套管应检查其纸质质量证明文件,同时检查其外观质量,需复试的材料,监理应配合施工单位做好见证取样送检工作。二、
人防
工程电气施工阶段监理工作 1、检查穿墙
密闭
套管的预埋 人防工程由于大多位于地下水位以下,地下水的压力较大,穿管处容易发生外墙渗漏。电缆...
人防
工程穿墙套管两端出墙距离是不是150mm
答:
工程梁上预埋4根直劲径50管子是做什么用的?请教一下
答:
电气预埋管,数量有4根或6根。因为
人防
工程一旦完工是不允许在防护/
密闭
墙体上开洞的,所以需要预留一些电气进
线管
,以备设计中未考虑到的电气进线使用,如平时使用中电信、联通、移动等信号引入工程内。
人防
区域预埋
线管
如果用了pvc管有什么影响
答:
不可以。一定要用钢管。
电线管
硬度不够。1、穿过
人防
围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行规范及产品标准要求的管材。3、穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁...
如皋
人防
车位安装充电桩要求
答:
2.电缆(明敷管线)穿围护结构
做法
:1).桥架不可直接穿越,要改穿
人防
预埋管;2).平战均要使用的电缆或战时使用的电缆必须满足一线一管;3).仅平时使用,战时拆除的电缆可不要求一线一管 4).临战时(战争爆发前)要根据要求做好防护
密闭
或密闭处理;5).平时穿防火分区的电缆要按要求采取防火措施...