人防应急线管密闭做法有哪些
人防
消防预埋
密闭线管
和线盒的步骤
答:
4、接线盒必须与管路可靠接地,暗埋接线盒与焊接钢管采用圆钢与接线盒双层折边处点焊接地,与镀锌钢管或明装接线盒采用专用接地线卡接接地。5、设备孔洞的预留应依据图纸认真复查土建预留的电气井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正确。
电线管
预埋施工程序步骤 1、PVC电线管暗管敷设的施工程序 施工准备→预制...
人防
预埋SC
线管
,有规范要求必须套丝连接的吗。
答:
有。1、
人防
区到非人防区必须预埋
密闭
套管,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用...
人防
给排水穿顶板
密闭
处理
答:
2.
密闭
通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。3.
人防
地下室防护区顶部(除第2条中叙述个区域外)不允许用水泥砂浆粉刷或找平nrvz4. 非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑...
人防
工程施工技术关键点
答:
直接穿越
人防
外墙、 临空墙、 防护
密闭
墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管作为穿
线管
, 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧4, b≧50) , 相邻
线管
管壁间距不小于 100mm。2、 人防强、 弱电井、 各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋 4~6 根管径为...
抗力片是什么?
答:
甲类6级
人防
暗敷
线管
是否可以不加抗力片 一般电气设计说明(人防电气设计说明)有详细说明,施工中请参阅07FD02——防空地下室电气设备安装。抗力片安装在非人防区,
密闭
肋
做法
:人防地下室,什么位置设置三片挡水环,什么位置设置一片挡水环,给排水套管上是否有抗力片 临空墙和人防隔墙是设置3片肋环,...
人防
门周边与管道间距
答:
在围护结构内敷设,穿过外墙、临空墙、防护
密闭
墙和密闭墙的各种电缆(包括各种强弱电)管线,应按照
人防
要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿
线管
,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ_4,b_50),相邻
线管
管壁间距不小于100mm。
地下室
人防
超压排气活门
做法
预埋套管图套管多大
答:
根据图集要求做到口径250,长度400毫米中间一道止水环,管道厚度三毫米止水环厚度五毫米。
人防
区预留预埋要求:1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋
线管
和套管。2、各人员出入口和连通口的防护
密闭
门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌...
止水螺杆规范
有哪些
?
答:
17. 在围护结构内敷设,穿过外墙、临空墙、防护
密闭
墙和密闭墙的各种电缆(包括各种强弱电)管线,应按照
人防
要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿
线管
,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50),相邻
线管
管壁间距不小于100mm...
止水螺杆规范
有哪些
?
答:
照明和普通照明都用预留吗
答:
防爆波电缆井预留
线管
:室外进线应设置防爆波电缆井,防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留设计需要的穿墙管数量外,还应留4-6根备用管,以备扩展。
人防
工程与民用建筑(地下)
应急
照明和备用照明的不同点 1)人防工程:消防疏散照明灯应设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位的墙面...