人防预埋
SC线管,有规范要求必须套丝连接的吗。
答:
有。1、
人防
区到非人防区必须
预埋
密闭
套管
,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用...
地下室
人防
超压排气活门
做法预埋套管
图套管多大
答:
根据图集要求做到口径250,长度400毫米中间一道止水环,管道厚度三毫米止水环厚度五毫米。
人防
区预留
预埋
要求:1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和
套管
。2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌...
管道穿越
人防
区楼板要怎么
预埋
?
答:
2.工作接地及弱电接地接地电阻小于1欧姆。3.防护密闭门引上点用40*4热镀锌扁钢与底板钢筋焊接。如下图:4.
人防
配电箱接地引上线,-40x4热镀锌扁钢直接引上与配电箱连接。5.设备房保护接地用,由接地网引上-40x4热镀锌扁钢至距地0.3M处
预埋
镀锌钢板焊。6.柴油发电机房保护接用,由接地网引上-40...
人防
工程水电
预埋
要做哪些
答:
法律分析:1、所有
人防预埋套管
必须提前预埋严谨后期开洞。2、消防管道穿越人防墙体时候要在距离墙体20公分处加闸阀,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入。3、电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。4、不得使用PVC管线,要使用镀锌钢管,接线盒...
请问
人防
通风密闭
套管
怎么制作
答:
3mm的钢板,根据管径大小卷曲,如DN600的,就是666mm的直径了,卷好后好加密闭肋,就是止水,用5mm的钢板,满焊一圈。密闭肋要5到10CM宽。除锈,刷防锈漆,就可以了,简单!参考资料:到10
人防
工程密闭穿墙短管的制作及安装有哪些规定
答:
1、在
人防
工程中,电气穿墙
套管
伸出墙面的长度,在人防验收规范中要求是30-50毫米,通风短管是100毫米。2、出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应
预埋
4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。3、套管的区别见-02S404防水套管图集;一...
人防
明装线管穿墙多
做法
答:
电气钢管采用钢板密闭肋,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊,电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm,通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。穿过
人防
护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应
预埋
防护密闭
套
...
人防
桥架与预留
套管
如何收口
答:
人防
桥架与预留
套管
收口的方式是把桥架改成镀锌线槽,进行手动收口。镀锌线槽有槽盖,螺丝拧紧后不管是电磁防护还是其他防护都好。要不就改成大的PVC管。线缆多可以多条PVC管联排。由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以敷设在各种建筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和...
穿剪力墙
套管做法
答:
2、用配合比1:2.5:0.1微膨胀水泥砂浆,即水泥:中砂:膨胀剂。3、先把
套管
洞口冲洗干净,然后用膨胀水泥砂浆补好,高出柱、剪力墙墙面5㎜。穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体
预埋
管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在
人防
墙,水池等...
人防
密闭
套管
挡板怎么安装
答:
安装方式如下:1、首先将
预埋
安装完成。2、将冲击波挡板套装到预埋穿管的防护管道上。3、最后进行双面电弧焊接,完成产品的防护安装。