11问答网
所有问题
当前搜索:
人防预埋套管做法
人防
通风密闭
套管
用出墙吗?
答:
不用!\x0d\x0a根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页“风管穿密闭墙
做法
详图”所示,
预埋
管(注意不称为
套管
)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。\x0d\x0aⅠ型用于两端接管,即两端口皆有翼环;Ⅱ型用于一端接管,只有在需要接管的端口带翼环,...
人防
工程施工技术关键点
答:
3、 进入
人防
的给水管道, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。4、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水
套管做法
: 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧5, b≧50) 。5、 穿越人防顶板的预埋管为
预埋套管
, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。 套管出顶板上下 ...
人防
给排水过顶板
套管
是防护密闭套管吗
答:
2、 进入
人防
的给水管道, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。3、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水
套管做法
: 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧5, b≧50) 。4、 穿越人防顶板的预埋管为
预埋套管
, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。 套管出顶板...
人防
密闭管 电线穿管混泥土平板
做法做法
答:
这就是
人防
工程中电气
预埋
管为什么在穿越密闭墙或防护密闭墙时必须在二侧加密闭接线盒的原因。人防要求是防水等级是一级,民用的一般是二级或者三级了,既然有了等级,材料可能一样也可能不一样了,但是一级防水是比二级防水多一层,二级又比三级多一道了。施工方法还是一样的。人防密闭
套管
是为了解决有...
人防
通风密闭
套管
用出墙吗?
答:
不用!根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页“风管穿密闭墙
做法
详图”所示,
预埋
管(注意不称为
套管
)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。Ⅰ型用于两端接管,即两端口皆有翼环;Ⅱ型用于一端接管,只有在需要接管的端口带翼环,另一端没有(如扩散室弯头...
人防套管预埋
出墙多长
答:
5厘米。根据查询国家建筑标准设计图集《防控地下室通风设备安装》规定显示,
人防
区到非人防区应预埋密闭套管,预
预埋套管
总长度等于预埋剪力墙厚度加16cm,因为每端预留5cm的话,就有10cm了,再还要考虑两端分别还有2-3cm的抹灰层厚度,所以要求预埋套管的总长度要有16cm。
人防
工程穿墙
套管
两端出墙距离是不是150mm
答:
28. 进入
人防
的给水管道,阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。29. 临空墙﹑门框墙﹑在室外地坪上的人防外墙上水
套管做法
:两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧5,b≧50)。30. 穿越人防顶板的预埋管为
预埋套管
,预埋管中间双面满焊闭肋(δ≧5,b≧50)。套管出顶板上下100。31. ...
人防
通风密闭
套管
用出墙吗
答:
不用!具体
做法
可参阅07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页。Ⅰ型管用于两端接管,Ⅱ型管用于一端接管。
预埋套管
是什么东西?给排水的?电气的?还是暖通的?
答:
预埋套管
是为了管子穿过砖墙、砼梁、砼墙等构件预留的孔洞。适用于
人防
,地下工程,化工,钢铁,自来水,污水处理等管路穿墙壁要求严密防水之处。一般预埋套管的管径比要穿越构件的管子的管径大两个规格。预埋套管既有排水用的,输送电气用的,也有输送暖气用的,通常分三种:1、普通套管,比要用的管道粗2...
人防套管预埋
资质要求
答:
所有
人防预埋套管
必须提前预埋严谨后期开洞。所有人防预埋套管必须提前预埋严谨后期开洞。消防管道穿越人防墙体要在距离墙体20公分处加闸阀。通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。要使用镀锌钢管。人防顶板传顶板洞口不大于150MM。防爆地漏必须提前预埋安装。密闭测压管需要套丝两边都要封堵。