11问答网
所有问题
当前搜索:
供热管道强度试验和严密性试验
热力
管道
工程施工结束后,应进行( )及试运行。
答:
【答案】:A、B 2021/2020版教材P159 (1)站内所有系统均应进行
严密性试验
,(1)
供热
管网的清洗应在试运行前进行。
给排水工程都需要哪些资料具体需要做哪些表格
答:
SN.2.11设备单机
试验
运转记录 SN.2.12锅炉烘炉记录 SN.2.13锅炉煮炉记录 序号编号名 称页 码备注 SN2.14阀门及散热器安装前水压试验记录 SN2.15承压管道系统(设备)
强度和严密性
水压试验记录 SN2.16非承压管道灌水试验记录 SN2.17给水、排水、
采暖管道
系统冲洗记录 SN2.18卫生器具满水试验记录...
聚氨酯保温管施工工程应该注意的细节
答:
3.各类井筒的施工质量直接影响到
管道
的工程质量和使用寿命以及固定支座,如果井筒防水效果不佳,会造成水淹损坏,应认真施工,以保证施工质量。4.在压实条件下,必须注意聚氨酯直埋保温管的压制。首先,填充并排出空气,然后分两步进行:在稳定的压力下10分钟内不发生泄漏。
强度试验
:将管道内压力提高到工作...
燃气
管道
施工方案
答:
运到现场阀门还应作
强度试验和严密性试验
。试验不合格者不得安装。 2.1.5 胶管应采用耐油纯胶管。 2.1.6 气表:居民家庭一般用皮膜家用煤气表。这种表可分为四种类型:人工煤气表、天然煤气表、液化石油气表和适合于上述三种燃气的通用表。安装时应分清楚类型。工业及公共建筑用气计量采用罗茨表,它的优点是体积小...
如何进行地暖系统维护
答:
除热源外,地暖公司及业主只对户内设备进行维护即可。在传统的北方
供暖
企业,因为供暖历史悠久,北方各地区有各地区的标准或者是供暖企业自己的企业标准,都有一套完整的保养方法。末端——供暖前进行每个环路的打压
试验及管路
的冲洗,检查每路分集水器与管路连接的牢固程度
与严密性
等。地暖管使用两三年以后...
关于城镇
供热管道
功能
性试验
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:B 此题考查了
供热管道
的功能性试验。一级管网及二级管网应进行
强度试验和严密性试验
。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前完成。强度试验的试验压力为1.5倍设计压力,且不得低于0.6MPa;严密性试验的试验压力为1.25倍设计...
关于城镇
供热
管网
试验
说法正确的是( )。
答:
【答案】:B、E 此题考查了
供热管道强度和严密性试验
,
强度试验
应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前完成。强度试验的试验压力为 1.5 倍设计压力,且不得低于 0.6MPa,其目的是
试验管道
本身与安装时焊口的强度;严密性试验的试验压力为 1.25 倍设计压力,且不得低于0.6MPa。
(2020年12月真题)安装后需进行
管道
吹扫,
强度试验和严密性试验
的是...
答:
【答案】:C 燃气
管道
功能性试验的规定:管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、
强度试验和严密性试验
。事前应编制施工方案,制定安全措施,做好交底工作,确保施工人员及附近民众与设施的安全。
供热管道
的
严密性试验
在防腐、保温的前面还是后面?
答:
基本流程:开槽-验槽-管道吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-
强度试验
-焊口防腐保温-
严密性试验
-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。多个
供热管道
形成管网。供热热水介质...
为什么给水管道的
严密性试验
应在回填土前进行而
供热管道
的严密性试验在...
答:
严密性试验
在防腐、保温前面做。基本流程:开槽-验槽-
管道
吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-
强度试验
-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。