11问答网
所有问题
当前搜索:
供热管道强度试验和严密性试验
燃气
管道
施工方案
答:
运到现场阀门还应作
强度试验和严密性试验
。试验不合格者不得安装。 2.1.5 胶管应采用耐油纯胶管。 2.1.6 气表:居民家庭一般用皮膜家用煤气表。这种表可分为四种类型:人工煤气表、天然煤气表、液化石油气表和适合于上述三种燃气的通用表。安装时应分清楚类型。工业及公共建筑用气计量采用罗茨表,它的优点是体积小...
如何进行地暖系统维护
答:
除热源外,地暖公司及业主只对户内设备进行维护即可。在传统的北方
供暖
企业,因为供暖历史悠久,北方各地区有各地区的标准或者是供暖企业自己的企业标准,都有一套完整的保养方法。末端——供暖前进行每个环路的打压
试验及管路
的冲洗,检查每路分集水器与管路连接的牢固程度
与严密性
等。地暖管使用两三年以后...
关于城镇
供热管道
功能
性试验
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:B 此题考查了
供热管道
的功能性试验。一级管网及二级管网应进行
强度试验和严密性试验
。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前完成。强度试验的试验压力为1.5倍设计压力,且不得低于0.6MPa;严密性试验的试验压力为1.25倍设计...
关于城镇
供热
管网
试验
说法正确的是( )。
答:
【答案】:B、E 此题考查了
供热管道强度和严密性试验
,
强度试验
应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前完成。强度试验的试验压力为 1.5 倍设计压力,且不得低于 0.6MPa,其目的是
试验管道
本身与安装时焊口的强度;严密性试验的试验压力为 1.25 倍设计压力,且不得低于0.6MPa。
为什么燃气
管道严密性试验
不预留接口
答:
没有那么肯定的,必须都要做,两个试验实施的时间和目的不一样,你认真看下面说明:
供热管道
功能性试验分为强度
和严密性试验
,两者都是压力试验,
强度试验
合格是进行严密性试验的前提条件。强度试验是超过设计参数的压力试验,在管道安装后、设备安装及防腐保温施工前进行,用以检查管材的力学性能。强度试验...
(2020年12月真题)安装后需进行
管道
吹扫,
强度试验和严密性试验
的是...
答:
【答案】:C 燃气
管道
功能性试验的规定:管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、
强度试验和严密性试验
。事前应编制施工方案,制定安全措施,做好交底工作,确保施工人员及附近民众与设施的安全。
供热管道
的
严密性试验
在防腐、保温的前面还是后面?
答:
基本流程:开槽-验槽-管道吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-
强度试验
-焊口防腐保温-
严密性试验
-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。多个
供热管道
形成管网。供热热水介质...
为什么给水管道的
严密性试验
应在回填土前进行而
供热管道
的严密性试验在...
答:
严密性试验
在防腐、保温前面做。基本流程:开槽-验槽-
管道
吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-
强度试验
-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
供热管道
的
严密性试验
在防腐、保温的前面还是后面
答:
为什么要在回填土之后进行?
答:
严密性试验
在防腐、保温前面做。基本流程:开槽-验槽-
管道
吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-
强度试验
-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤