11问答网
所有问题
当前搜索:
全密封变压器油位管怎么看
24000kVA
变压器
单相有载变压器安装步骤【1000分】
答:
4.3.2 储油柜装在
变压器
上后,注油前应将其附件:油表、压油袋、隔膜袋、吸湿器以及管路连好。吸湿器应提前检查合格,并加填干燥清洁的硅胶。4.3.3 储油柜注油前必须先把油加好,再通过储油柜下联管注油排气,然后通过油表放油孔放油至正常
油位
,此时柜内隔膜袋随油表放油即自行充气正常浮在油面上,至此储油...
s13-6300/35/6油侵
变压器
安装数据
答:
8.2
变压器
通过了第8.1所列之试验后,应进行如下检查: a.整定与试验保护装置:气体继电器,过电流继电器.差动继电器之动怍: b.试验油断路器的传动机构与连锁装置之动作。 c.检查储油柜油面,储油柜与变压器之联管蝶阀一定要开通。 d.校验温度计之读数。 d.检查变压器各处是否有其他不相干的东西存在。 f.油箱...
变压器
S13-315安装要点及功能介绍
答:
S13型
全密封
油浸式电力
变压器
是我公司设计和生产的最新型节能变压器产品,根据用户需要,可以选择立式卷铁芯和激光加工叠铁芯两种形式设计和生产。其中,S13型开口立式卷铁心变压器适用于小容量产品,一般在630KVA以下,特别适合与箱式变电站、油田、矿山等配套使用。S13激光加工叠铁芯产品最大容量不受限制,全新的结构设计和...
整流
变压器
说明书解读
答:
运输方式:可根据需要选择公路、铁路、水路等运输方式。带油运输带油运输的
变压器
应充入合格的变压器绝缘油,在常温下油面高度离油箱顶约100~200mm并检查有无渗漏现象,特别是箱顶无油部位有无渗漏。凡带有载开关运输的必须将有载开关内油放至离开关箱顶100~200mm,或用专用联通管将变压器油箱与开关...
变压器
缺油对运行有什么危害?
答:
变压器
缺油运行危害有:1、无法对
油位
、油色进行监视。2、增大油和空气接触面,使油氧化、受潮,降低油的绝缘性能。3、影响绕组间、绕组对地间的绝缘强度,易造成绝缘击穿。4、使油循环不正常,油温升高,绝缘老化。变压器主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按...
变压器
瓦斯继电器老是有气体
怎么
回事?
答:
从你提供的
变压器
型号来看是1台
全密封
的变压器,即没有油枕的变压器。此类变压器通常是采用波纹油箱,利用波纹片的膨胀或收缩来抵消油体积随油温的变化而发生的变化。其所装的瓦斯继电器只是根据其中
油位
的变化来监测变压器内部是否有故障(即所谓的传统油枕变压器所配气体继电器的轻瓦斯)。油位变化可能有...
S11-M型
全密封变压器
独立变压器室需做油池吗?
答:
主要还是
看油
量。
变压器油
量在1000KG以上就需要。630的变压器油量应该在1000KG一下,不需要做储油坑。但总油量在100KG以上户内变压器宜装设在单独的防爆间内,并应设置消防设施。
变压器
储油柜配置的原则是什么?
答:
变压器
真空注油时,应将连管断开,以免抽真空时损坏柜体和胶囊。2. 隔膜式储油柜安装程序及注意事项。安装前先检查隔膜是否干净,有无损伤或裂纺。检查合格后装入柜内,拧紧放气塞,从气体继电器连管蝶阀充压力为19.6kPa的气体,持续30min应无漏气现象。把磁力
油位
表先伸入焊接好,按电路图引出高、低...
如何
对油浸式
变压器
运行进行维护?
答:
进入油浸式电力配电室时,先用高压验电器确认
变压器
是否处于停电状态,然后拉高压隔离刀,再检查外壳、瓷绝缘子、引线是否变形。如果损坏,更换并检查
油位
是否正常。如有漏油,更换橡胶垫,检查硅胶是否有效。如果有变色或严重故障,应立即更换。检查油浸式变压器周围的照明、散热和除尘设备是否完好,并用干净的...
315kva
变压器
有多少号的油?
怎样
更换?
答:
2)排油。将氮气12瓶(纯度99.99%)运至现场后,倒置6h,排出瓶内积水并接好氮气皮管。排油应在晴朗天气进行,当空气相对湿度小于75%时,从主
变压器
东侧一只排油阀开始排油.排油用压力式滤油机进行,当
油位
低于变压器本体顶部时,停止排油,关闭气体继电器蝶阀,充氮排油.氮气必须经硅胶干燥后从...