11问答网
所有问题
当前搜索:
全密封变压器油位管怎么看
变压器油
试验提取油样的过成?
答:
取样部位: 应注意所取的油样能代表油箱本体的油。一般应在设备下部的取样阀门取油样,在特殊情况下,可由不同的取样部位取样。取样阀门: 设备的取样阀门应适合
全密封
取样方式的要求。取样量: 对大油量的
变压器
、电抗器等可为50m L-80m l,对少油量的设备要尽量少取,以够用为限。取样时间 :应...
变压器
维修保养计划要求
怎么
写 大虾们帮帮忙
答:
6、检查变压器的温度和温升是否过高冷却装置是否正常 散热管温度是否均匀散热管有无堵塞现象7、检查变压器运行声音是否正常8、检查
变压器油
枕和充油套管内的
油位
高度是否在规定范围内(20%-50%)瓦斯继电器内有无气体9、检查变压器的套管是否清洁...
怎样
选择
变压器油
及保养方法【很急】
答:
在不送电存放起超过六个月,或投入运行期超过一年者,
变压器油
枕内的油已严重受潮。如要进行起吊运输,维修加油,油阀放油,吊芯等工作时,均应先通过油枕下面的放油塞把油枕内污油放掉,并用干布擦净、封好,以免使油枕内污油进入油箱内。 变压器运行中,要经常注意
油位
、油温、电压、电流的变化...
变压器
烧掉后有几种现象
答:
变压器
烧掉后有2种现象:1、次级输出短路,则一般变压器骨架及包覆胶带会被烧变形,同时会伴随有刺激性气味产生。2、初、次级开路,这种情况从表明看不出来。可以用万用表电阻档测量初,次级的电阻呈现开路状态。变压器烧毁是比较常见的事故。其中大部分是由于过电压(雷击、误操作、线路故障)或过电流(...
电力
变压器
的结构?
答:
变压器的基本结构部件是铁心和绕组,由它们组成变压器的器身。为了改善散热条件,大、中容量变压器的器身浸入盛满
变压器油
的封闭油箱中,各绕组与外电路的连接则经绝缘套管引出。为了使变压器安全可靠地运行,还设有储油柜、气体继电器和安全气道等附件。1.铁心 铁心既作为变压器的磁路;又作为变压器的机械...
变压器
检修包含哪些内容
答:
16) 可结合
变压器
大修一起进行的技术改造项目,如油箱机械强度的加强,器身内部接地装置改为外引接地,安全气道改为压力释放阀,高速油泵改为低速油泵,
油位
计的改进,储油柜加装
密封
装置,气体继电器加装波纹管接头。 大修现场条件及工艺要求 1) 吊钟罩(或器身)一般宜在室内进行,以保持器身的清洁;如在露天进行时,应选...
变压器油
标漏油
怎么
处理请问各位师傅?
答:
3. 因渗漏而使
油位
降低后,可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至引起设备爆炸。4. 变压器漏油后,会使
全密封变压器
丧失密封状态,易使油纸绝缘遭受外界的空气、水分的入侵而使绝缘性能降低,加速绝缘的老化,影响变压器的安全、可靠运行。变压器漏油该如何...
变压器
开关安装注意事项
答:
答案全在这里了 匿名用户 2013-09-18 展开全部 110kV变压器的安装及运行中的注意事项1变压器主体安装前的检查在对变压器内部检查前,要配好油管路和抽空管路,管件最好是用不镀锌的无缝钢管,管内部要进行除锈涂漆处理,使用前用热
变压器油
冲洗干净。检查主体是否受潮。带油运输的产品,检查油箱
密封
情况。化验箱底油样...
检修干式
变压器
步骤?
答:
清除
变压器
外箱内外的灰尘、污垢等;测量绕组的绝缘电阻,绝缘电阻值与出厂说明书要求或上次测量的数据对比。如有明显降低,应进行干燥处理;测量高低压绕组的三项直流电阻;检查已损失的部件,更换已损坏的零部件,如套管、线圈等;消除已记录缺陷;旋紧并锁牢所有紧固件螺栓,个别垫块松动者,应松开压板,...
变压器
瓦斯继电器老是有气体
怎么
回事?
答:
从你提供的
变压器
型号来看是1台
全密封
的变压器,即没有油枕的变压器。此类变压器通常是采用波纹油箱,利用波纹片的膨胀或收缩来抵消油体积随油温的变化而发生的变化。其所装的瓦斯继电器只是根据其中
油位
的变化来监测变压器内部是否有故障(即所谓的传统油枕变压器所配气体继电器的轻瓦斯)。油位变化可能有...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜