11问答网
所有问题
当前搜索:
冷却水出水温度多少正常
冷却水
? 冷却水的进
出水
温差一般是
多少
才
正常
?谢谢回答每一个问题...
答:
少于5度为
正常
。
冷却水
可以防止在寒冷冬季停车时
冷却液
结冰而胀复裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,应该在全年使用。汽制车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机冷却水。冷水机组冷冻水标准工况都是5度温差,
温度
为7~12度;冷却水温差为5度,...
...水出的水温度超40度对机组有害么?
冷却水出水温度
不能超过
多少
度...
答:
冷水机组 冷水机组是常见的工业冷冻设备,能够稳定提供5℃的低温冷冻水,低温机型能提供-40℃的低温。按照当前的冷水机组技术要求,冷水机组
出水温度
为40℃是可以的,但不能够超过50℃,在40℃-50℃的范围内,不会对冷水机组产生影响。但需要注意的是,
冷却水
温度越高,冷水机组设备本身的工作效率就越低...
制冷系统
冷却水温度多少
最好
答:
最低一般不要低于10℃,最高不要高于40℃。最佳
温度
:25-30℃
...水出的水温度超40度对机组有害么?
冷却水出水温度
不能超过
多少
度...
答:
冷水机组
冷却水出水温度
可以超过40℃,只要不超过50℃,就不会对冷水机组造成任何不利影响。从现行的产品对应国家标准的角度来说,水冷冷水式机组在制冷模式运行时,机组可以安全运转的冷却水出水最高温度就是50℃。冷却水温度越高,机组本身工作效率越低,制冷降温能力越差,耗电量越大。
冷水机组运行参数和工况分析
答:
根据国家标准GB/T18403.1—2001,冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,
冷却水
进出水温30℃/35℃。所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。工作中,在满足空调使用上的要求的情况下,应尽或许前进冷水
出水温度
。
正常
的情况下,蒸发温度较冷水出水温度...
中央空调
冷却水温度
为
多少
算
正常
答:
送到房间的
冷却水
,制冷状态最佳理想
温度
为7°-10°,使用时间长了之后会有一点升高,最高不能高过15°,否则换热效果就变差了。希望能够帮到你
中央空调
冷却水
的标准工况
出水温度
答:
目前国内的设计标准工况都把冷却水供回水温度定义为32~37°C的运行范围。这是因为我们国家在冷冻机性能测定或者说冷量的测定是在
冷却水温度
32°C进入冷凝器,37°C出冷凝器这样的工况下定义的。
冷却水
和冷冻水分别是什么
答:
冷却液
,
冷却水
一般指冷却液。全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,但是要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该全年使用,汽车
正常
的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液。冷冻水是在冷水机组蒸发器放出...
冷冷冻机组的
冷却水
水管的进水
温度
与供水温度哪个比较大?
答:
问题描述混乱。所说的是冷水机组冷却水进出水温的,则一定是机组
冷却水出水温度
比进水温度高,只有这样儿才能实现冷却效果。在冷水机组所对应的产品国标里面规定,其标准工况条件下制冷模式运行时,冷却水进水温度是30℃,出水是35℃。
...外部
温度
28度!冷水机温度设为
多少
不会使
冷却
管道上产生冷凝水_百度...
答:
在常温环境下,
冷却水
管道通常不会产生冷凝水。当外部气温为28度时,如果冷却水管道的温度保持在24度或以上,就不会出现冷凝现象。然而,冷冻水管道的情况则不同,其温度低于18度时,有可能产生冷凝水。为了保持空调效果,冷冻水的
出水温度
通常需要低于11度。因此,改善冷冻水管道的保温,特别是加强管道...