冷却水出水温度多少正常
空调水冷机组,
冷却水
进水温度28°C,
出水温度
35°C,是否
正常
,为什么?
答:
不
正常
。对于水冷式空调机组来说,其设计
冷却水
流量是以标准工况条件下30度进水,35度出水来设计的。也就是说在相同的工况条件下,如果是28度进水,35度出水,进
出水温度
差值过大,很有可能说明冷却水流量不足或者是冷却水系统管路内存在脏堵、阀门没有完全打开等情况。这种情况的存在直接会导致水冷机组...
冷却
塔
出水温度
答:
冷却
塔的
出水温度
跟外气的湿球温度有直接的关系,一般来说,水塔的出水温度=湿球温度+3~4度是可以容易做到的。比如冷却水塔的标准工况:湿球温度28度,进出水温为37/32度,其出水温度与湿球温度相差4度。
水空调制冷时进水与
出水
能相差
多少
度,假如进水17度那么出水是多少...
答:
和水流速度和风量有很大关系,流量能保障的话进
出水温度
一般是19度左右。
水冷冷水机组中央空调冷冻水进
出水温度
设置
多少
?
答:
如果一个系统运行温差大于或者小于五度,这个系统不是最佳配置的系统,相差不多还是可以的,温差4度7度也可以,空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,
温度
为7~12度;
冷却水
温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
...进
出水温度
大概
多少
?室内回风温度比
冷却水出水温
低吗?
答:
至于您说的室内回风温度和
冷却水温
比较,这个要看您的温度控制要求了,一般我们空调温度控制中,检测的温度都是回风温度,所以,如果在夏天,你控制温度在25摄氏度的话,回风温度肯定低于冷却水出水温,在冬天的话如果环境只有10摄氏度左右,那么您的回风温度肯定高于
冷却水出水温度
咯。如果还有疑问可以追加,...
水冷式冷水机回水的
温度
为什么不能高于40度
答:
水冷式冷水机回水的温度为什么不能高于40度
冷却水
回水温度高于40℃,那么
出水温度
会达到45左右,冷却水温度越高,冷水机组排气温度也会越高,就会因排气温度高热保护;一般冷却水温度控制在进水35/出水40 为什么不高40度,原因没有把系统中的制冷量带着,会是低压回气过低,使压缩机结霜,减少其使用...
冷水机组冷冻水和
冷却水
进
出水
温差一般设计
多少
?
答:
冷冻水:制冷
出水
7℃,进水12℃;(你说的是冷水机组么,那么就是仅仅指制冷咯)
冷却水
:出水35℃,出水32℃。实际当中,以前许多厂家按照冷却水32-37℃的工况来设计,这属于变工况范围内,现在按照30-35℃设计的也多了,特别是R134a的一些水源热泵等等。我真不明白楼上提到什么28℃湿球
温度
,这和...
冷冻机进水
温度
一般控制在哪个范围最好
答:
上海拓纷冷冻机厂家为你回答:1.冷水机制冷量是依据冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却风量30℃,出风量40℃计算得出。2.冷水机工作范围:冷冻水温度范围:5℃至30℃;冷冻水进
出水温度
:3℃至8℃;
冷却温度
范围:35℃以下使用;
冷却水
进出风温差:8至10℃ 上海拓纷冷冻机支持非标定做!!!希望...
水冷螺杆冷水机组高低压报警的处理方法
答:
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为
冷却水
温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。冷冻
出水温度
范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,...
螺杆式冷水机组的冷冻水、
冷却水
的进水压力和
出水
压力范围是
多少
?
答:
冷冻水进水工作压力1.5倍,但不能低于0.6Mpa 空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12°C,供水温度TC,温差5°C的条件下运行的。为了适应空调系统负荷变化而机组
出水温度
仍需保持恒定的要求,螺杆式冷水机组是通过能量调节来完成这一任务的。控制系统首先检测机组的出水温度,再与设定值...