11问答网
所有问题
当前搜索:
冷库验证3年
gsp认证怎样才能过啊?
答:
其中
冷库
温度应达到2~10℃;阴凉库温度不超过20℃;常温库温度为0~30℃;各库房相对湿度应保持在45~75%之间。 8、储存麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、发射性药品应有专用仓库并具有相应的安全保卫措施。 (三)、营业场所的设施、设备与要求 1、药品零售企业应具有与经营规模相适应的营业场所和药品仓库...
新版GSP有哪些内容???
答:
(一)
冷库
需
验证
的项目至少应当包括:1.温度分布特性的测试与分析,确定适宜药品存放的安全位置及区域;2.温控设施运行参数及使用状况测试;3.温控系统配置的温度监测点参数及安装位置确认;4.开门作业对库房温度分布及变化的影响;5.确定设备故障或外部供电中断的状况下仓库保温情况及变化趋势分析;6.对本...
冷库
的温湿度系统
验证
应采集哪个时间点的数据
答:
冷建议采用两种办法:一是验证开门作业或断电保温时限时,冷库温度超标达2分钟以上,确保温湿度自动监测系统内有实时超温记录;二是如您所建议,
冷库验证
时,调整温湿度自动监测系统记录时间间隔为2分钟。验证公司的温湿度记录仪一般是2分钟记录一次,一个小时内记录的数据会有明显的曲线变化。 冷库温湿度...
2013新版GSP涉及的
验证
范围与内容有哪些
答:
2013新版GSP涉及的
验证
范围 (一)
冷库
需验证的项目至少应当包括:1.温度分布特性的测试与分析,确定适宜药品存放的安全位置及区域;2.温控设施运行参数及使用状况测试;3.温控系统配置的温度监测点参数及安装位置确认;4.开门作业对库房温度分布及变化的影响;5.确定设备故障或外部供电中断的状况下仓库保温...
冷库
冷藏车
验证
数据的采集时间间隔为多少?
答:
冷库
各项参数及使用条件符合GSP规定要求并达到运行平衡后,数据联系采集时间不得少于48小时 冷藏车达到规定温度并运行稳定后,连续采集数据的时间不得少于5小时,数据采集的间隔时间不得大于5分钟。“北京龙邦科技” 医药温湿度监控专家、GSP冷链
验证
服务商竭诚为您服务。
温度
验证
仪是什么?
答:
一个完整的温度
验证
系统包括温度验证仪本体,干体式温度校验炉(或恒温油槽、恒温水槽、标准温度计)、热电偶或者热电阻传感器、软件系统、设备对接引线器等附件。其中温度验证仪本体是系统的主体部分,是一款精密的多通道温度记录和数据采集设备,与电脑连接采用以太网接口,可与笔记本电脑进行有线或无线连接。
冷库
温湿度
验证
探头布点应该怎么布呢?
答:
均匀性布点不得少于9个 房间各角均需布点 门口和风机口均匀性布点不得少于5个 山东华验
验证
SINSE为您服务
为什么厂房经过
验证
的冰箱、
冷库
有在线温度还要放温度计在里面?_百 ...
答:
电子设备也是会出故障的,放温度计只是用来日常巡检时校验温度是否正常。或者加装单独一套测量温度的系统,用来
验证
校验也可以。
50年再回首:揭秘“东方红一号”里的中国故事
答:
航天 科技 集团五院 “东方红一号”主要技术负责人 戚发轫:比方说要做低温实验,没有低温实验室,在哪做?(在)海军的
冷库
里头,我们穿着大衣,夏天穿着塑料鞋去做实验,出来以后我们的塑料鞋都冻裂了,碎了,很困难。但是在那种情况下,我们能完成这个任务。五十年前“东方红一号”的温控范围在5度...
加工厂管理制度
答:
2.1.4 质量记录要保管好,常温食品记录要保存
3 年
,冷冻食品记录保存 3 年,质量记录 销毁必须写质量销毁申请单.若报表核对员遗失或损坏上交报表,每份报表扣报表 核对员或相关责任者5分. 2.1.5 在
验证
报表时, 对于影响产品质量和安全卫生的关键数据无认真核对, 每次扣5分. 2.1.6 在验证报表时, 对于报表中发现...