在工地干
钢筋
工绑钢筋有什么技巧吗可以绑的又快又好?
答:
3.2.3 竖筋与伸出搭接筋的搭接处需绑3根水平筋,其搭接长度及位置均应符合设计要求,设计无要求时,按表4-11施工。 混凝土强度等级 C20 C25 C30 1 Ⅰ级
钢筋
35d 30d 25d 2 Ⅱ级钢筋 (月牙型) 45d 40d 35d 3 Ⅲ级钢筋 (月牙型) 55d 50d 45d 3.2.4
剪力墙筋
应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋或支...
钢筋
工如何布置钢筋
答:
1、基础底板钢筋工艺流程:基础垫层完成→弹底板钢筋位置线→钢筋半成品运输到位→按线布设钢筋→绑扎→隐蔽验收;2、 现浇框架钢筋工艺流程:(1) 柱钢筋绑扎 套柱箍筋→搭接绑扎(焊接)竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋 (2)
剪力墙钢筋
绑扎 立2~4根竖筋→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余...
精品
钢筋
工程质检的方方面面?
答:
(2)框架柱连接处应将墙内水平横筋锚固到框架柱内,锚固长度符合设计要 求;先浇柱混凝土后绑
剪力墙筋
时,柱内须预留连接筋或柱内预埋铁件。(3)检查水平筋在端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度及洞口周围加固筋是否符合设计抗震要求。
钢筋
接头要求 焊接接头要求如下:(1)轴心受拉、小...
框架柱 墙 现浇板 梁都包含什么
钢筋
答:
1、框架柱:主筋、箍筋/拉筋。2、
剪力墙
:一般包括暗柱(端柱)、暗梁与连梁及墙体,分别包含:(1)暗柱(端柱):同框架柱;(2)暗梁与连梁:主筋、架立筋、箍筋(拉筋)、腰筋(抗扭筋)、吊筋和多层
钢筋
分隔筋;(3)墙体:垂直分布筋、水平分布筋、拉筋。3、板:底筋、面筋(含负筋、跨板...
钢筋
工的施工步骤是什么?
答:
1、基础底板钢筋工艺流程:基础垫层完成→弹底板钢筋位置线→钢筋半成品运输到位→按线布设钢筋→绑扎→隐蔽验收;2、 现浇框架钢筋工艺流程:(1) 柱钢筋绑扎 套柱箍筋→搭接绑扎(焊接)竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋 (2)
剪力墙钢筋
绑扎 立2~4根竖筋→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余...
框架梁与
剪力墙
相接,梁和墙的
钢筋
如何计算?锚固多少?
答:
钢筋
的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d...
钢筋
工如何布置钢筋
答:
1、基础底板钢筋工艺流程:基础垫层完成→弹底板钢筋位置线→钢筋半成品运输到位→按线布设钢筋→绑扎→隐蔽验收;2、 现浇框架钢筋工艺流程:(1) 柱钢筋绑扎 套柱箍筋→搭接绑扎(焊接)竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋 (2)
剪力墙钢筋
绑扎 立2~4根竖筋→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余...
您好!
剪力墙
竖向
钢筋
顶部构造,为什么不是12d?一些方案里是
墙筋
伸入...
答:
16G101图集的
剪力墙
顶部
钢筋
锚固法 如果考虑板支座负筋的锚固,可能需要向下锚入墙中,造成施工不便,剪力墙纵向钢筋代替板筋,与板筋搭接。另外,原理上,12d弯锚也是需要足够的直锚段长度才行的,如果不满足这个要求,应该满足全部的锚固长度。
剪力墙钢筋
标识
答:
1、你这不像是
剪力墙
,而是地下室墙。2、下部1.5米处是加强部位。左图是14@150+16@150的组合,最终间距是75。右图是16@150+16@150的组合,最终间距是75。其中左图的14@150、右图的16@150是附加
钢筋
,短的,长度只是1500+伸入底板中的长度。3、左图和右图不是同一部位,右图中有坑。
剪力墙
竖向
钢筋
是否允许焊接(电渣压力焊),如果允许哪个图集规范有相关...
答:
电渣压力焊适用于竖向构件。你水平
钢筋
,要么搭接,要么闪光焊接。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中543条:钢筋的接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。检验批代表量及取样数量:闪光对焊接头:300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取6个接头,其中...
棣栭〉