剪力墙竖向钢筋是否允许焊接(电渣压力焊),如果允许哪个图集规范有相关的规定。

如题所述

电渣压力焊适用于竖向构件。你水平钢筋,要么搭接,要么闪光焊接。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中543条:钢筋的接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。

检验批代表量及取样数量:闪光对焊接头:300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取6个接头,其中三个做拉伸试验,三个做弯曲试验。电渣压力焊:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头。


扩展资料:

现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙可承受较大的水平荷载。

墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙

剪力墙按结构材料可以分为钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。

参考资料来源:百度百科-框架结构

参考资料来源:百度百科-剪力墙

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-15

允许焊接。

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)第81页7.2.21条第3款,“暗柱及端柱内纵向钢筋连接和锚固要求宜与框架柱相同”。 

 06G901-1第47页,较03G101-1第48、49、50页取消了“相邻钢筋交错机械连接”字样,保留“各级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布筋直径在于28时采用机械连接”。

JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》4.5.1条:“电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向钢筋的连接 ”

JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》中电渣压力焊适用钢筋焊接直径为14~32毫米。

扩展资料:

《钢筋焊接及验收规程》主要介绍了行业标准JGJ18—2012中主要修订内容的技术背景,并对大家关注的第5章“质量检验与验收”进行解读。希望土建专业技术人员学习并实施好JGJ18—2012,确保钢筋焊接质量]。

剪力墙内的钢筋,一般分为两种情况:

1、端部构件(如暗柱、端柱、转角暗柱等)纵筋连接,可以按框架柱处理,也即可以采用电渣压力焊。

2、墙体内的竖向分布筋,由于其直径通常较小,也不是主要的受力钢筋,采用绑扎搭接即可,采用电渣压力焊反而不方便,不容易保证质量。

参考资料:百度百科--钢筋焊接及验收规程

参考资料:百度百科--剪力墙结构

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-05-03
允许,见《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)第81页7.2.21条第3款,“暗柱及端柱内纵向钢筋连接和锚固要求宜与框架柱相同”。
06G901-1第47(3-1)页,较03G101-1第48、49、50页取消了“相邻钢筋交错机械连接”字样,保留“各级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布筋直径在于28时采用机械连接”。
JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》4.5.1条:“电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(斜度在4:1范围内)钢筋的连接 ”
JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》中电渣压力焊适用钢筋焊接直径为14~32毫米。
第3个回答  2011-05-03
剪力墙内的钢筋,一般分为两种情况:
1、端部构件(如暗柱、端柱、转角暗柱等)纵筋连接,可以按框架柱处理,也即可以采用电渣压力焊。
2、墙体内的竖向分布筋,由于其直径通常较小,也不是主要的受力钢筋,采用绑扎搭接即可,采用电渣压力焊反而不方便,不容易保证质量。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-05-02
剪力墙竖向钢筋直径不会很大,适合于电渣压力焊。这是钢筋接长的施工工艺,规范除特殊情况外不会限制或指定必须怎样连接(但接头百分率必须明文规定),施工图文件可以根据情况有所指定(如直径大于多少的主要钢筋必须机械连接等)。行之有效的施工方法可以在施工企业的工法里规定。