35kV户外配电装置采用
单母线分段接线
时,下列表述中哪一项是正确的...
答:
【答案】:B 当
母线
三相短路,则母线电压为零,
分段
开关切除
故障
后,正常段电压恢复正常供电。在分断开关切除故障前等于间断供电。
为什么
母线
压变
故障
必须停下整条母线后压变才能改检修,没故障的时候...
答:
压变二次并列装置主要用于两段母线(
单母线分段
或双母线)的压变二次并列。当某段母线压变退出运行时,必须将两段母线并列运行,同时压变回路也必须并列,避免保护及计量装置的失压,使保护或自动装置误动、拒动。因此要求保护及自动装置的二次电压回路随同主
接线
一起进行切换。若压变有接地或短路,...
电气主
接线
和配电网的接线方式有什么区别?
答:
优点是简单、清晰、设备少,但可靠性与灵活性不高。一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。1、单
母线接线
母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。2、
单母线分段接线
两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。任一段
母线故障
,分段断路器可在继电保护装置作用下自动断开。两路电源同时...
发电厂厂用电系统
接线
通常采用什么类型?
答:
1B 、 2B为发电机的主变压器,作用是将发电机发出的电能提高后传给电网;21B、22B为厂用变压器,作用是供发电厂内部所需负荷使用;20B是系统变压器,作用是当两台发电价检修时确保厂内有稳定的电源。
单母线分段
有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用...
单母线分段接线
的缺点
答:
1,
分段
的
单母线
增加了分段部分的投资和占地面积;2, 某段
母线故障
或检修时,仍有停电情况;3, 某回路断路器检修时,该回路停电;4, 扩建时需向两端均衡扩建。
工厂总降压变电所
接线
四种方式都有什么特点?
答:
桥形
接线
采用4个回路3台断路器,是接线中断路器数量最少,最节省的一种接线。3. 多角形接线 该接线方式设备少,投资省,运行的可靠性和灵活性较好,正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电。4.
单母线分段
单母线分段的优点是接线简单,投资省,操作方便,缺点是
母线故障
或检修时造成...
厂用电各级电压
母线
按锅炉
分段
的
接线
方式有何优点
答:
单母线分段接线
的优缺点: 优点: (1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。 (2)当一段母线发生
故障
,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
单母线
和双
母线接线
各有什么特点
答:
连接,每一个电源回路也是通过一台断路器和两组母线隔离开关接在两组母线上。由于
单母线接线
的形式有着一定缺点与弊端,所以相关工作人员需要采取有效的措施对其进行改进与优化,在发电厂用多采用的是断路器
分段
的单母线接线方式,这种接线方式可以方便对母线及隔离开关的检修,而且减少了
故障
发生率。
母差保护原理
答:
简单的说大差就是两条母线上所有进出线的电流总和.(不包括母联)小差就是一条母线上所有进出线电流之和当然包括母联电流.母差保护中大差启动小差选择,大差是辅助启动条件,而小差是
故障
判别元件。死区和失灵:对双母线或
单母线分段
系统,如图所示,在并列运行的情况下,母线差动保护动作或母联(分段)...
简述什么是供配电系统的电气主
接线
答:
电气
接线
分为一次接线和二次接线,电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。