1、单母线接线的特点:只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。
2、双母线接线的特点:每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接,每一个电源回路也是通过一台断路器和两组母线隔离开关接在两组母线上。
由于单母线接线的形式有着一定缺点与弊端,所以相关工作人员需要采取有效的措施对其进行改进与优化,在发电厂用多采用的是断路器分段的单母线接线方式,这种接线方式可以方便对母线及隔离开关的检修,而且减少了故障发生率。
扩展资料:
在变配电所中,一次接线应首先考虑用电负荷的等级,保证电力系统可以稳定的运行,还要实现供电的连续性。保证接线时保证供电的可靠性可以减少供电事故的发生,减少供电中断的可能,降低故障的影响以及损失。一般停电的时间越短,则说明主接线供电的可能性越高。
单母线接线缺点:
(1)可靠性、灵活性差。母线故障、母线和母线隔离开关检修时,全部回路均需停运,造成全厂或全站长期停电;任一断路器检修时,其所在回路也将停运。
(2)调度不方便。电源只能并列运行,不能分列运行,线路侧发生短路时,有较大的短路电流。因此,单母线接线一般用于6~220KV系统中,出线回路较少,对供电可靠性要求不高的小容量发电厂和变电站,尤其对采用开关柜的配电装置更为合适。
母线故障的迹象是母线保护动作(如母差等)、开关跳闸及有故障引起的声、光、信号等。
当母线故障停电后,现场值班人员应立即对停电的母线进行外部检查,并把检查的结果迅速报告值班调度员,值班调度员按下述原则处理:
1、不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。
2、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。
参考资料来源:百度百科——单母线接线
参考资料来源:百度百科——双母线
1.单母线接线的特点
只有一组母线的接线 ,进出线并接在这组母线上。
单母线接线图如下图所示。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2和QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。
2.双母线接线的特点
双母线接线如下图所示。具有两组母线W1、W2。每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接,每一个电源回路也是通过一台断路器和两组母线隔离开关接在两组母线上。