11问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地时电压互感器二次侧电压
接地
变变压器的作用
答:
提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和
单相接地
变。其工作特点如下:(1)零序阻抗低, 以保证零序电流的输出;(2)励磁阻抗高,以降低空载电流;(3)空载损耗低,以节省日常运行的能耗。
“
电压互感器
三
次侧
变比”是什么?应该怎么计算?
答:
电压互感器
的三
次侧
一般指PT的开口三角,它的变比根据接入的一次系统接地方式有所不同。在大电流接地系统中,系统单项
接地时
相对地电压不会升高,反映到PT的
二次电压
也是不变的,所以大电流系统中的开口三角的输出电压按照相电压100V的变比来设计。\x0d\x0a 在小电流或者不接地系统中,一次系统...
三相电表怎样接线?
答:
(2)3、6、9要接到电流
互感器二次侧
的S2端,就是电流的出线端;(3)2、5、8分别接到A、B、C三相电源;(4)10是接零线,一般为了安全起见,一定要将电流互感器S2端连接后
接地
。注意事项: 各电流互感器的电流测量取样必须与其
电压
取样保持同相,即1、2、3是一组;4、5、6 是一组;7、8...
简述10千伏系统A相
单相接地
与10KV
电压互感器
A相高压保险熔短有何区别...
答:
10KV中性点不接地系统发生A相
单相接地时
,故障相相电压为0,非故障相相电压升高为线电压10KV,线电压不变;10KV中性点不接地系统
电压互感器
A相高压保险熔时,故障相相电压降低,非故障相相电压不变,A、C和A、B间线电压降低,B、C间线电压不变。上次回答有点错误,希望谅解!
电压互感器
的分类
答:
1、按安装地点可分为户内式和户外式。35千伏及以下多制成户内式,35千伏以上则制成户外式。2、按相数可分为
单相
和三相式,35千伏及以上不能制成三相式。3、按绕组数目可分为双绕组和三绕组
电压互感器
,三绕组电压互感器除一次侧和基本
二次侧
外,还有一组辅助二次侧,供
接地
保护用。4、按绝缘...
单相电压互感器
中的a,x的区别
答:
A高压端,接高压 X高压端,
接地
a二次端,
二次电压
输出端 x二次端,接二次电路同时接地
互感器
的作用?
答:
二次绕组短路情况下,电流
互感器
能承受而无损伤的一次电流峰值,称额定动稳定电流。 保护用电流互感器分为:1、过负荷保护电流互感器,2、差动保护电流互感器,3、
接地
保护电流互感器(零序电流互感器)。 [编辑本段]互感器作用 电力系统用互感器是将电网高
电压
、大电流的信息传递到低电压、小电流
二次侧
的计量、测量...
什么是传递过
电压
引起的铁磁谐振过电压?
答:
消弧是指当母线发生
单相
金属
接地时
消弧装置动作使金属接地通过消弧装置动作的真空接触器直接接地,有利于母线保护动作、这样可以避免谐波的产生。消谐主要是消除
二次
谐波以及高次谐波,有利于电网的安全运行。 正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相
电压
,这时流经...
电压互感器
答:
这是一个三相组合
互感器
。一次绕组额定
电压
是10/√3kV,两个
二次
绕组输出额定电压为0.1/√3kV,其中Y接绕组用于计量,另一个接成开口三角形,用于检测零序电压。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零。当发生一相
接地时
,向量和(开口电压)等于线电压,用于报警。当一相高压熔丝熔断时...
带电感的三相电表安装能同时接三只三相表吗并在同一电感器中过?
答:
因为电表用的
互感器
是计量用的特殊用途互感器,额定负荷和精度要求比普通的要高。如果你加载了电流表,那么它的额定负载肯定超了,电表计量就不准了,所以不可以的。如果电表和电流表都是自己看看玩玩用的,那是可以的,但也是不规范的行为。当然互感器如果是那种二个绕组的,那是可以的。