答:
双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。3、若
电压互感器
高压熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。
1号变电所输出
电压
到低压电箱.2号变电所输出电压到低压电箱.俩个变...
答:
④将电路的电压、电流变换成统一的标准值,以利仪表、继电器等
二次
设备标准化。⑵互感器的分类①
电压互感器
的类型a、电磁式电压互感受器:
单相
干式、三芯五柱式、单相油浸式及串级油浸式等。b、电容式电压互感器:单相油浸式,它由电容分压器和电磁单元构成。②电流互感器的类型①干式电流互感器:贯穿式、母线式、...
在选择用于Ⅰ类和Ⅱ类计量的电流互感器和
电压互感器
时,下列哪些选择是...
答:
110kV及以上
电压
等级电流互感器宜选用1A。根据第8.1.5条规定,电流
互感器二次
绕组中所接入的负荷,应保证在额定二次负荷的25%~100%。根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.7条规定,中性点非直接接地系统
单相接地时
,互感器一次绕组非故障相电压升高倍,第三绕组开口处...
按国家规范小区配电中,居民负荷如何计算?每户按几千瓦计算?
答:
计算原则如下:1、建筑面积120m2及以下的,基本配置容量每户8kW;2、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;3、建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户16kW。配电系统中常用的交流供电方式有:①三相三线制。分为三角形接线(0.4kv电动机和照明)和星形接线(用于低压三相0....
主变高后备保护的原理、作用及跳开的断路器?
答:
主变高后备保护跳低压侧断路器:变压器低压侧分段断路器备自投有四种自投方式,在工作时,对它们的基本要求是相同的,均应遵守一定的原则,才能保证备自投装置正常工作,保证电网安全、可靠、稳定运行。备自投装置必须在失去工作电源、且备用电源正常时投入。当备用电源不满足
电压
条件时,备自投装置不应...
一次消谐和
二次
消谐的区别是什么?
答:
这种非线性电阻在电网正常运行时呈高阻值,而当电网发生
单相接地时
,呈低阻值,可以限制互感器涌流,并防止铁磁谐振的发生。一次消谐器一般安装于
电压互感器
的一次高压侧,适用于6-35KV的中性点不接地系统。二次消谐是指通过在电压互感器的
二次侧
安装单片机控制的消谐装置来消除铁磁谐振。这种消谐装置可以...
电压互感器
开口三角的作用是什么?
答:
从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统
单相接地时
,
电压互感器
一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的
二次
绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
当发电机发生
单相接地时
的故障现象是什么?
答:
单相接地
电流
电压
为0,其余两项电压由相电压升到线电压。当然了,是瞬间的。因为发电机定子接地保护马上就要跟着动,拒动的话,差动保护也会动的。接着就是紧急停机电磁阀动作,动作后果是先跳开发电机出口断路器,然后非线性电阻逆变灭磁,之后停机。最后是关闭蝶阀(或球阀或快速闸门)。
电压互感器
为什么不能短路?
答:
电压互感器二次
线圈相当于开路,阻抗ZL很大,若二次回路短路时,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,这时二次回路会产生很大的短路电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在
二次侧
装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压...
为什么一条出线上既有电容式
电压互感器
又有耦合电容器?一般的变电站出...
答:
电压互感器是用来监视线路是否带电,同期合闸、自动重合闸进行检定线路无压、有压,以及同期检定重合,线路
侧电压互感器
为此提供线路电压采样依据。耦合电容器是与阻波器相配合,对高压线路某一相导线复用作通讯通道,也能作为继电保护高频保护通道。随着光纤通讯技术发展,这种通讯手段逐步将淡出历史舞台。