11问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地时电压互感器二次侧电压
三相电表(三块
单相
表)怎样进出线?
答:
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器二次侧
S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后
接地
。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其
电压
取样保持...
低压电工考试考什么
答:
低压电工操作证考试试题(1)对电能进行输送时,一般容量越大,输电距离越长,输电电压应越低越安全。
电压互感器
的金属外壳,铁心及
二次侧
的一端应可靠
接地
或接零。电流互感器在运行中,进行表计调换时应严防二次回路短路。高低压隔离开关都不能用来接通和分断负荷电流,但可以用分断短路电流。操作高,...
求普及,
电压互感器
的接线方式有哪些,最好有图? 谢谢
答:
1. 测量用
电压互感器
接线测量电压互感器的主要任务是为计量、监控设备提供准确的电网电压信息,确保数据的准确性。1.1 普通接线法一次侧电压通常从V1端子输入,V2端子输出,V1连电源侧,V2接负载侧。
二次侧电压
从U1流出,通过测量仪表,最终接至U2端子,通常U2
接地
以保证安全。1.2 V/V和Y/Y接法V...
水平排列时低压
单相
隔离开关和熔断器的操作顺序
答:
。的电力传输的操作顺序相反。一边是不依赖于运行两套
电压互感器
,捆绑,无
二次侧
。操作 4.4.8隔离开关,电源必须被控制在适当的断路器。4.4.9手动操作隔离开关,你必须戴绝缘手套,雨天室外操作应使用绝缘杆和雨罩,穿绝缘靴。
接地
网电阻不符合要求的,在阳光明媚的,应穿绝缘靴。
三相五柱式
电压互感器
,如果一次侧不
接地
,发生
单相
短路时,开口三角形...
答:
三相五柱式
电压互感器
,初级 次级均采用星形接法,两侧的尾端与开口三角的一端同时
接地
,但是,即使初级尾端不接地并不会影响输出100V线电压和60V相电压,当发生
单相
短路时,开口三角显示的电压值会随着短路的程度在0--100V之间,停顿在某一个数值上或者小范围的摆动。
...对电力系统进行过
电压
、过电流、过负载和
单相接地
等保护...
答:
分三块:1、相电流互感器采样一次相电流转换为
二次
电流与电流继电器继电器配合形成相过电流、速断、过负荷(即是你说的过负载)、或者相电流相加自产零序形成零序过流保护;2、零序电流互感器采样一次接地电流转换为二次电流与电流继电器配合形成零序保护(即是你提出的
单相接地
);3、
电压互感器
采样一次(...
电压互感器
分几种类型?
答:
2.油浸式:一般用于3千伏及以上的室内或室外的配电装置中,有单相和三相两种。3.串级绝缘油浸式:当电压在110千伏及以上时,采用油浸式
单相电压互感器
是很不经济的。这主要是因为电压互感器的一次线圈与
二次
线圈和铁芯间的绝缘应能承受系统的相电压,需要大量的高级绝缘材料而且制造上也是相当困难的,所以...
电流互感器和
电压互感器
的配置原则
答:
电压互感器的配置 (1)母线。工作和备用母线都装1组电压互感器,用于同期、测量仪表、保护装置及中性点不
接地
系统的绝缘监视。用1个三相五柱或3个单相三线圈电压互感器接成Y/Y/△形。 (2)发电机。一般装
2
组电压互感器。一组用3个
单相电压互感器
接成Y/Y形,供自动调节励磁装置用;另一组用2个单相电压互感器接...
请问郭老师:10KV不
接地
系统,PT一定要Y/Y/开口三角接线,而不能用V/...
答:
1、对于10KV系统,按规程要求是应该装设“接地监视装置”,以监视10KV系统是否接地,所以早期的系统中,各电压监测点都采用了“Y/Y/开口三角”接线的
电压互感器
;该电压互感器能够监视接地的关健在其一次侧的绕组中性点是直接接地的,当系统发生
单相接地后
,该接地相就没有电压了,其二次的开口三角就会...
电压互感器
一次侧中性点不
接地
影响接地报警吗
答:
会影响。对6-35KV中性点不接地系统来说,当
电压互感器
一次侧绕组为完全星形接线时,如果中性点不接地,则当系统发生
单相接地时
,将不能准确地发出接地信号。