11问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地时电压互感器二次侧电压
求发电厂电气部分书籍,
答:
求发电厂电气部分书籍,最好是大学本科电气专业发配电专业的书籍,本人在热电站作检修技术员,以前学机电一体化,想求几本深入学习
二次
回路的书籍,要介绍新设备的,现在电站监控,断路器,同期,保护都是用微机集成,不在以前那种老书,请说明作者。出版社,请哪位大虾指点一下,不胜感激 展开 ...
如图,PT
二次侧
右面的三角接法 为什么y要
接地
接地的原因是什么 不会影...
答:
电压互感器二次侧
要有一个
接地
点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
单相接地
保护原理
答:
则零序电压为(推导过程略):Ud0=-aEA 上式表明,故障点的零序电压与a成正比,即接地点离中性点越远,零序电压越高。这样,可以利用接于机端的
电压互感器
开口三角形取得零序电压,构成
单相接地
保护,如图2所示。3 存在问题与改进 图2是最基本的零序电压型发电机定子接地保护,实际运行中,经常发生...
电动机发生缺相故障的原因和现象是什么?
答:
电动机缺相运行的原因:1、保险丝选择不当或压合不好,使熔丝断一相。2、开关发触器的触头接触不良。3、导线接头松动或断一根线。4、有一相绕组开路。电动机缺相故障现象:振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,启动时有强烈的嗡嗡声无法启动。
电压互感器
da-dn
二次侧
0.1/3什么意思?
答:
(1) 供三相系统线间连接的
单相
互感器,其额定二次电压为100V。(2) 供三相系统相与地之间用的单相互感器,当其额定一次电压为某一数值除以(根号3)时,额定二次电压应为100/√3。(3)
电压互感器
剩余电压绕组的额定
二次电压
:当系统中性点有效
接地时
应为100V;当系统中性点为非有效接地时应...
整流桥
接地
端接一热敏电阻起什么作用
答:
整流桥堆 整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、
2
.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向
电压
)有25V、50V、100V、200V、...
互感器
的常用种类有哪些
答:
一次绕组
接地
的电压互感器:
单相电压互感器
一次绕组的末端或三相电压互感器一次绕组的中性点直接接地;一次绕组不接地的电压互感器:单相电压互感器一次绕组两端子对地都是绝缘的;三相电压互感器一次绕组的各部分,包括接线端子对地都是绝缘的,而且绝缘水平与额定绝缘水平一致。按磁路结构分单级式电压互感器:一次绕组和
二次
...
电压互感器
工作时允许开路吗
答:
电压互感器
的运行情况相当于
2次侧
开路的变压器,其负载为阻抗较大的测量仪表。副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。电压互感器副边不能接过多的负载;且要求铁心不饱和(0.6-0.8T)。注意事项:副边绕组连同铁心必须可靠
接地
。副边绝对不容许短路。电压互感器铭牌标志 电压互感器...
160A闸用200/5的
互感器
可以用么?
答:
可以用,电流
互感器
跟开关是没什么关系,只有跟电表有关系。
互感器
一次保险阻值偏大引起
二次电压
不平衡
答:
产品质量问题。
电压互感器
励磁特性不满足要求,过饱和点电压较低,铁芯磁通易饱和,饱和后一、
二次
绕阻激起大量非线性尖波分量(其中。含大量基波及高频率谐波分量,谐波分量中关键以3次谐波(频率150赫兹)主导)。依据互感器生产厂家及工艺不一样,一般3次谐波约占20%~500%且其所占比例随一次侧...
棣栭〉