发电机出线侧的PT
二次侧
B 相为什么要
接地
答:
一、原因 以前PT的B相接地主要是为同期考虑的,主变压器一般是角/星-11的两侧电压相位相差30度,发电机侧PT的B相
接地后
Ucb便与变压器高压侧Uc相位相同,同期回路不用再变换角度了,但现在反措中明确规定宜取消B相接地方式,因B接地方式存在如下缺陷:1、B相接地方式的
电压互感器二次侧
中性点必须经...
10kV线路
单相接地后
为什么相
电压
不变?零序电压为100V。10KV PT为4相的...
答:
大地变成了一相,对中性点是相
电压
,所以零序电压变为100V。10KV线路
接地后
虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重事故,所以国家规定,10KV线路接地后,要在2小时之内找到原因排除故障,2小时之内没有解决,就要停电处理。
电压互感器二次侧
要
接地
,是二次侧的那个部位接地啊?我觉得要是接地的...
答:
主保护接u,x基本二次线圈,绝缘监察接uD,xD辅助二次线圈,一、二次的中性点都标“D”。为了防止
电压互感器二次侧
短路,一般在其端子箱内装有熔断器,励磁用的电压互感器不装熔断器,防止误动作。电压互感器的二次侧(中性点,V相)通常在端子箱经端子排
接地
,接地点要可靠,不得多点接地。
三相式
电压互感器
的开口三角型的作用是什么?
答:
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统
单相接地时
,
电压互感器
一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。二、开口三角电压的作用 在三相PT的
二次侧
接成...
为什么电流、
电压互感器
的
二次
绕组只能有一点保护
接地
答:
流
互感器二次侧
绕组应有一端
接地
,而且只允许有一个接地点。低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组也可不接地。至于为什么电流、
电压互感器
的二次绕组只能有一点保护接地,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的...
高压
电压互感器
和高压电流互感器的作用?如何一次侧和
二次侧
如何接线?在...
答:
电压互感器
一次接线在线路上安装时是并联的线路中的,例如10KV线路,A,B,C三相,如果选用一组电压互感器,那么电压互感器上a接线路中的A相线,电压互感器b接线路中B相线,就实现了并联!电压互感器为计量提供能源用,也可以用作
单相接地
的判断!
二次
接线可以按照厂家提供的图纸接线,简单!一定要注意:...
电力系统中产生铁磁谐振过
电压
的原因是什么
答:
电压互感器
的一组
二次侧
绕组往往接成开口三角形式,当线路发生
单相接地时
,电力网的零序电压(即中性点位移电压)就按比例关系感应至开口三角绕组的两端,使信号装置发出接地指示。显然在发生上述铁磁谐振现象时,位移电压同样会反映至开口三角绕组的两端,从而发生虚幻接地信号,造成值班人员的错觉。由模拟试验...
三相电流
互感器
一端
接地
,一端悬空,这样可以么?
答:
电流
互感器
的
二次电压
也很低。当运行中二次开路时,一次侧的电流不变,而二次电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这样,一次电流全部变成励磁电流,使电流互感器的铁芯严重饱和,其二次产生很高的电压,对设备和人员有危险,由于铁芯的骤然饱和使铁芯损耗增加,严重发热,绝缘有可能烧坏。
三相五柱式
电压互感器
一次侧和
二次侧
中性点为什么要
接地
答:
二次侧
是保护接地的需要,一次侧是工作接地,当一次侧发生
单相接地
短路时,可在二次侧开口三角形感应出电压,用来监视线路运行情况。
电压互感器
阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。所以,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时。电压互感器(Potential ...
电压互感器
的作用是什么?
答:
电压互感器
的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准
二次电压
,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数...