11问答网
所有问题
当前搜索:
单相负载电流求三相
单相负载
总
电流
假如是120A ,如果采用
三相
四线制供电,那么是不是每相的...
答:
4楼应该是理解错楼主的意思了,因为负载是
单相
(即额定电压220V),只是采用Y0接线,将负载分布到各相中,并非是将单相电机换成三相电机。P相=U相*I相*COSφ(负载不是纯电阻要*功率因数),Y0接线P总=PA+PB+PC=√3U线*I线*COSφ
三相负载
若平衡,则P总=3P相=3*U相*I相*COSφ I相=...
三相
电
单相电流
不一致总电流怎么计算?
答:
一般采用:P=√3UIcosφ,其中U为电源线电压、I为
负载
线
电流
,cosφ为电路的功率因数。如果
三相
不对称,一般采用分相计算的方法,即计算出:PA=UA×IA×cosφA,PB=UB×IB×cosφB,PC=UC×IC×cosφC。然后:P总=PA+PB+PC,得到三相电路总功率。所以没有求取总电流的说法。
三相
电源分接
单相
用电器,零线
电流
与相线电流的关系?
答:
如果负载是
三相
电动机,零线
电流
等于零。如果是
单相负载
,且只有一相用电,那么零线电流与负载的电流相等。如果三相都用电,那么零线电流就是三相不平衡的部分。可以简单的认为,零线电流等于最大的一相电流减最小一相电流的差。
单相
电和
三相
电怎么计算出它的
电流
?
答:
单相
电:I=P/U
三相
电:I=P/(U*√3)
三相电流
与
单相电流
之间的转换关系?
答:
三相电流
通常指平衡的每一相电流,举个例子一台10KW的三相设备额定电流是18A,他是指ABC每一相都是18A,电源是三相的,设备是
单相
的,如果设备平均分配在三相上,相当于每一相负担三分之一。对
负载
而言,则有线电流和相电流之分,接在两根相线之间的负载的电流就叫相电流。三个相电流仍然需要三个单相...
现有三相进线,
负载单相
设备,零线电流等于
三相电流
之和,问是什么问题...
答:
单相有负载,零线电流等于
三相电流
之和,说明其它两相的火线是断开的,
单相负载电流
别无选择,负载火线来多少电流,只好从零线流回多少电流,返回电源,使电力设备处于严重失衡,更是极大浪费电力资源,是应该尽量避免的问题。
3相供电
单相负载
怎么计算
电流
我要选择选多大的线径来使用
答:
单台热水器馈线必须选用BV-4mm2,不允许用2.5mm2,这个是建筑电气规范标准要求的,不需计算。总进线选用ZR-YJV-0.6/1 5*6mm2即可,这个是估算的经验值。具体计算过程需提供电热水器详细参数等。例如热水器单台1500W,则共9KW,功率因数设为0.6,则计算
电流
Ijs=9KW/380V/1.732/0.6=22....
单相负载
如何接到
三相
电路上
答:
三相负载
每相电压为相电压的可以星型连接,
单相负载
接零线和任意一个相线即可。家庭用电或单相电是从三相交流点分离出一根相线和公共线零线组成回路,连接负载构成220V电压电路。不管是三根相线中的任意两根火线或任意一根火线和零线都构成回路提供负载工作,而单一火线不能构成回路,无法提供负载工作。三相电...
我想知道三相电的功率计算,电流是按
单相电流
计算,还是按
三相电流
总和...
答:
某一相的功率Pφ=UφIφCOSφ,其中Uφ是该相电相电压,Iφ为该相电相
电流
,COSφ为功率因数。若
三相负载
不平衡,则总功率等于三相电的功率之和,即P=Pu+Pv+Pw。若三相负载是平衡的,则每相功率相等,则总功率P=3 UφIφCOSφ,或者P=根号3倍UICOSφ,其中U是线电压,I线电流。
怎样计算
三相
和
单相
的
电流
答:
——★2、电阻性负载的电流,很容易计算的:①、
单相
计算公式:电流=功率÷电压;②、
三相
计算公式:电流=功率÷(电压×根号3)。——★3、电感性
负载电流
中包括无功电流,所以计算公式为:①、单相计算公式:电流=功率÷(电压×根号3);②、三相计算公式:电流=功率÷(电压×根号3×功率因数×...