三相电流与单相电流之间的转换关系?

有12个8KW和1个1KW单相出线回路,进线是三相电流,那么三相电流应该是多大?麻烦高手指点,最好能有公式。出线均为照明使用。
总负荷为97KW是单相电流负荷功率,直接用三相电流计算公式好像不对?假设三相完全均衡是否应该是除以三然后再用三相电流计算公式计算进线三相电流的大小?这个思路对吗?请高手指点!

三相电流通常指平衡的每一相电流,举个例子一台10KW的三相设备额定电流是18A,他是指ABC每一相都是18A,电源是三相的,设备是单相的,如果设备平均分配在三相上,相当于每一相负担三分之一。

对负载而言,则有线电流和相电流之分,接在两根相线之间的负载的电流就叫相电流。三个相电流仍然需要三个单相电流表来分别测量。

所以,这里有一个概念的问题,不存在把三相电流转换为单相电流,也没有测量三相电流的三相电流表,只有测量三相功率。

扩展资料:

功率计算

三相电路的瞬时功率(见交流电路中的功率)等于各相瞬时功率之和。即

P=PA+PB+PC

此时UA=UB=UC=UP,UP、IP、U、I分别是相电压、相电流、线电压和线电流的有效值。对称三相电路的平均功率与其瞬时功率相等。其无功功率为UIsin。对称三相电路的瞬时功率为常量,因此,正常运行时带动三相发电机的原动机所受的反力矩和三相电动机的输出转矩都是平稳的。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
先要明白需求的总电流是什么电流.
如果是算用电量的总电流,就是三个单相电流的标量和(三个数字加起来),
如果是算零线中的总电流,则是三个单相电流的失量和。

单相电流表具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。实现企事业单位智能化管理,为电气节能专项审计提供依据。
单相电流表真有效值测量、整四位显示
单排LED同时显示A、B、C单相电流
单相电流表可选带上下限报警控制功能
可编程通过面板按键任意调节显示值1~9999
可选带通讯功能、通讯地址、波特率
软件调校、精度高、长期工作免调校 AST单相电流表采用交流采样技术,能测量电网中的电流,用户可通过仪表面板按键设置倍率,性价比极高。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。实现企事业单位智能化管理,为电气节能专项审计提供依据。
测量:单相电流显示:一排LED数码/LCD液晶显示
用途:适用于电力电网,自动化控制系统。主要测量电网中的电流参量
扩展:AC5A以上需配互感器
选配:可选带RS485通讯接口、变送输出(DC4~20mA、DC0~20mA)、上下限报警控制功能
第2个回答  推荐于2017-09-08
三相电流通常指平衡的每一相电流,举个例子一台10KW的三相设备额定电流是18A,他是指ABC每一相都是18A,你的意思是电源是三相的,设备是单相的,如果设备平均分配在三相上,相当于每一相负担三分之一, 我是电工,欢迎互相切磋本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-05-13
三相负载均衡的情况下,总负荷功率为 97KW
然后用三相有功计算公式计算即可
所有灯光全部打开,电流大概为140安培,实际设计还应考虑不是所有等都同时开,应该根据实际情况乘以一小于1.0的系数。总开关选择额定电流大于140安的塑壳开关,电缆选择大于经济载流量140A等级的电缆。3*50+1*25的足够。
第4个回答  2010-05-13
电流的大小是根据用电设备的电流大小来测量的!P=UI这是最简单的计算公式,行不成回路就没有电流产生。8千瓦回路就是最大带动,1千瓦就是220V最大带动。如果超出就会线路发热,再进一步就烧线。现在都用三相四线或者三相五线