四周。建筑四周的二根梁主筋焊通成闭合回路的是均压环,这种做虽然也属于等电位施工的范筹,但是它的主要作用是防侧击雷。卫生间的
局部等电位
根据防雷接地图集(图集号忘记了,图集中有专门的等电位施工篇)主要有两种做法:1、设专用的卫生间接地干线:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间...
在生活中,入户线的地线能接到
卫生间等电位
上吗?
答:
③:等电位的连接
要求
所决定 在等电位的连接中,也是要求把地线接入等电位端子箱内的。如果大家看过
卫生间局部等电位
的安装标准图集的话就会发现,图集要求从卫生间的任意一个插座内的地线上接一根不小于2.5平方平方的铜芯软线,接到卫生间局部等电位端子上。并与端子进行作可靠的连接。④:结论分析:...
水电的
等电位
是保护零线还是火线
答:
《住宅设计
规范
》中第6.5.2条规定,
卫生间
、浴室宜做
局部等电位
联结。这些地方的环境潮湿导电率高,特别是在洗浴时人体电阻减小,沿着金属管道传导而来的较小电压可引起电击伤亡事故。用“等电位联结端子箱”把洗浴用具的金属部分(如水龙头喷头、热水器外壳等)做电气联结并与卫生间内插座的PE线联结,...
为什么
卫生间
要做
等电位
?
答:
很多建筑物的接地线统一都是用的电气连接法,把它们连接起来的,俗称(焊接或者可靠的导电连接)从而使整座建筑物达成一个良好的
等电位
体系 像平时在
卫生间
里基本是不会有什么电器的存在,可是一样触电的危险性也是很高的,因为家中的五金用品普遍,以及墙面上的水泥板中存在钢筋同样都会带有一定的静电的...
装修
卫生间
时,
等电位
端子箱到底要不要接?
答:
所谓的等电位联结端子箱,是适用于一般工业与民用建筑物电气装置,为了防止间接触电和防接地系统故障引起的爆炸和火灾而做的等电位联结,可以有效预防建筑物防雷系统故障和电子信息设备过电压带来的损坏事故的干扰。在
卫生间
内作
局部等电位
连接,可以使卫生间处于同一电位,没有电势差,从而防止触电事故。在国家...
住宅高层的
厕所等电位
可以连在均压环上吗
答:
首先
卫生间局部等电位
没有接地电阻的测试
要求
,只需要将上层或下层的板筋最外侧做短跨四周环通。形成闭合的通路,然后点焊形成不大于60*60的网格就可以了,然后用4*25的扁钢焊接在面筋或地筋上做LEB 端子排,卫生间离LEB端子箱就近的三孔插座用2.5平方的软线就是多股铜芯线连接到局部等电位端子箱就...
卫生间局部等电位
到底该怎样连接钢筋
答:
卫生间局部等电位
连接主钢筋工艺技巧
规范要求
焊接连接,最简单的就是电焊,常见商品楼采用钢板焊接钢筋然后连到局部等电位器上,如图 以上方法难度很大,必须要现场有4*40扁钢弯板机,费时费工,建议采用轨道施工办法,购置接地端子,将接地端子焊接到钢筋上,接地端子通过16mm2以上的地线连到等电位器,省...
按
规范卫生间局部等电位
不能和防雷均压环引下线连接,为什么卫生间等电位...
答:
这个小小误解确是接地的关键疑难之一,问题简单,确是大问题
规范卫生间局部等电位
不能和防雷均压环引下线连接,是直接连引下线啊,这时,4*40的热镀锌引下钢带以最短的路径接到地极的总等电位器 没错,卫生间等电位连接板与梁内主筋连接呢这样不就和防雷均压环相通了,从电路方面的导通与否是这样...
为什么
卫生间
里,要做
等电位
?
答:
所以在这个狭小的空间内,我们有可能接触到任何物体的,而且不方便我们进行逃脱和自救。如果我们在安装淋浴器外壳时,要有正确的接地措施的话,或者淋浴器与
卫生间
的等电位相连接的话就不会出现触电使人伤亡的事故了。由此可见在卫生间做水电安装时做等电位的设计是很有必要的。卫生间等电位属于
局部等电
...
等电位
盒子的作用是什么;为什么装在
卫生间
里面?
答:
三、
卫生间
内
局部等电位
联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。四、这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该...