住宅高层的厕所等电位可以连在均压环上吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-18
首先卫生间局部等电位没有
接地电阻
的测试要求,只需要将上层或下层的板筋最外侧做短跨四周环通。形成闭合的通路,然后
点焊
形成不大于60*60的网格就可以了,然后用4*25的
扁钢
焊接在面筋或地筋上做LEB 端子排,卫生间离LEB端子箱就近的三孔插座用2.5平方的软线就是多股铜芯线连接到局部等电位端子箱就可以!局部等电位箱最好用尺寸119*119*58的!希望对你有帮组
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8F7vq4SSM.html
其他回答
第1个回答 2011-09-12
不要,因为均压环也相当于接闪器,要是高层建筑物受到侧击,那连上了不就是会出问题吗?高层的建筑物一般在设计的时候电气竖井里是有接地干线的,是从地网当中引出来的,接在那安全。
追问
等电位是不是必须连在PE线上呢,PE线是不是通常三通插座上面那个孔里面的,PE线又是连接到哪里的呢?请赐教,谢谢