压力变送器线接反的后果
压力变送器接线
图
答:
接线
方式为:两线制: 直流电源 (DC 24V )通过两根线向现场的变换器供电,同时这两根线又是输出信号( 4~20mA )的传输线。对于DCS来说,此两线制属于无源信号。三线制:两根传输信号,另外一根提供供电。 三线制就是电源正极用一根线,信号正极用一根线,电源负极和信负极共用一根线。供电电压大多...
EJA智能差压
变送器
两个端口都接负压,是负压大接L端吗?
答:
首先你要记住差压
变送器
是H-L,得到的值一般都为正值【有时是负值,为了便于观察一般用正值】H也就是高压测,也就是你负压值高的数值,绝对值低的数值 L也就是低压测,也就是你负压值低的数值,绝对值高的数值 例如:
压力
分别是-9KPa,-7KPa;则H=-7KPa,L=-9KPa,则差压值H-L=-7-(-...
AOB-131型
压力变送器
怎样
接线
答:
变送器
4-20mA 输出 标准二线制 1:电压输入:打开Hirschmann接头,1号端接电源正 2:电流输出:打开Hirschmann接头,2号端接仪表电流输入正极 3:仪表电流输入负极 和 24V电源负极 共用 .
请问
压力变送器
如何
接线
答:
压力变送器
按
接线
方式,可分二线制,三线制,四线制。楼主看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。 现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是...
压力变送器
怎么
接线
?
答:
接线
一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。常见的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部分是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC,这样变频器就出现了四个
接线
端子:供电+,...
压力变送器
答:
三、什么是
变送器的
二线制和四线制信号传输方式?二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根...
一个
压力
传感器(
变送器
),三线制,该如何判断其输出的信号是电压还是电流...
答:
一般情况下,就是上面所说,3线是电压输出,2线是电流输出。。。你自己也可以检测,用万用表。。。 所说的极性保护,并不是都有。有些厂家有!最好你把产品型号说出来,或者你问厂家!
压力变送器
与隔离器,plc怎么一送电就显示最大值
答:
检查
压力变送器
与隔离
器的接线
是否正确,压力变送器一般两线制4~20mA,绝对不能
接反
;检查隔离器到PLC模拟量输入之间接线是否正确,有需要短接的线吗,同样也不能接反;检查PLC模拟量模块输入规格设置是否正确,是否为4~20mA输入。
压力变送器
怎样
连接
仪表
答:
1、
压力变送器
输出都是4—20MA的。(必须要给变送器一个电源24V的,三型变送器都是24V电源、二型变送器就是老式的,都是220V电源)2、压力变送器上应该是有三个
接线
端子吧,用万用表量一下,一组是正常使用接线的,一组是实验用接线的(正负不要
接反了
)。3、你要接的二次表上应该有4—20MA,+和-的标志吧...