压力变送器接线图

如题所述

接线方式为:

两线制: 直流电源 (DC 24V )通过两根线向现场的变换器供电,同时这两根线又是输出信号( 4~20mA )的传输线。对于DCS来说,此两线制属于无源信号。

三线制:两根传输信号,另外一根提供供电。 三线制就是电源正极用一根线,信号正极用一根线,电源负极和信负极共用一根线。供电电压大多为 DC 24V ,输出信号为DC4-20mA 。对于DCS来说,此三线制属于有源信号。

四线制: 两根电源线,两根信号线,一般用于功率较大的仪表设备,如电磁流量计等。对DCS来说,此信号为有源信号。

扩展资料

1、压力变送器测量原理

压力变送器一种将压力转换成电动信号的仪表设备,输出的标准信号一般为4~20mA或1~5V等直流电信号。可以测量压力、差压、绝压和负压。

2、常用的压力变送器分为:电容、电阻式和单晶硅振荡式;

电容式:根据陶瓷膜片的形变造成的电容值变化来测压力;

多晶硅电阻式:用惠斯通电桥的原理测压力;

单晶硅振荡式:利用晶体振荡频率的变化测量压力;

参考资料来源:百度百科-压力变送器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-08

压力变送器的工作原理:

压力变送器得工作原理是将传感器采集到的微弱非电量压力—压力变量装换成为可传输的标准化信号输出,同时放大,以供应指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。转换成的电信号与压力变量有一定得连续函数关系(通常为线性函数)。压力变送器主要由敏感元件、传感原件及测量转换电路三部分组成。

压力变送器现场测定过程中得故障处理方法:

1、变送器输出信号不稳或输出为零

出现这种情况时应考虑:压力源本身是否稳定;仪表或压力传感器抗干扰能力得程度;传感器接线是否正常;传感器本身振动及故障原因;电源极性是否接反。

2、mA读书偏高或偏低

检查压力变量的度数;进行4-20mA输出调整。

3、输入压力无反应或泄压后变送器不回零位

检查变送器的电源电压、检定设备及设定值(4mA和20mA点);检查压力接口是否漏气或者被堵住;检查接线方式和电源,如果正常在检查传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏。

4、压力变量度数偏低或者偏高

检查压力传输是否发生阻塞;检查检定设备及进行传感器调整;检车阻尼及电动势干扰。

参考资料

西域网:http://www.ehsy.com/article/news_detail-27368

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-10

 

 

飞云仪表     0517-87103369

 

 

第3个回答  2015-10-11

瑞泽RZ-3051压力/差压变送器。后盖旋开后有三个接线端子,现场使用时有安装人员询问两线制接那两根线呢?如图:
              

    一般压力变送器是经常使用屏蔽双绞线电缆连接模拟量信号电缆,不仅能减少施工现场嘈杂环境的干扰,还能减少测量介质带来的误差。

   两线制压力变送器的供电24V DC与输出的信号4-20MA标准电流共计两根线,接线方式是:上位机接收4-20mA且自带24V  DC供电直接接压力变送器端子正负,反之则需要电路中需串联24V DC电源