11问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过流保护的动作时间
什么是定时限过继电
保护
,什么是
反时限过流
继电保护?
答:
即定
时限过流保护
就是选择性是由各个保护装置具有不同的延时动作时间来保证的工厂配电线路的保护电路2.什么是
反时限过
电流保护?反时限过电流保护也是工厂配电线路的保护电路之一。工作原理为:当线路因某种原因引起过电流时,继电器的感应部分动作,其触点
的动作时间
不是固定数,而是根据电流强度来决定的,...
什么是
过流保护
延时特性?
答:
同一线路不同地点短路时,由于短路电流不同,保护具有不同
的动作
时限,在线路靠近电源端短路电流较大,
动作时间
较短,这种保护称为反时限过流保护。
反时限过流保护的
优点是在线路靠近电源处短路时
保护动作
时限较短;缺点是时限配合较复杂,虽然每条线路靠近电源端短路时
动作时限
比末端短路时动作时限短,但当...
什么叫长延时过电流
保护反时限动作
特性(智能断路器)
答:
“反时限特性”是指
动作时限
与通入电流大小的平方成反比,通入电流越大,则动作时限越短.
反时限过
电流
保护
特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。反时限过电流保护是指
动作时间
随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。
继电
保护
中电流正
反时限的
区别?
答:
不同的反时限就是公式和对应的状态不同。定时限过电流保护特性:为了实现过电流保护的动作选择性,各
保护的动作时间
一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。
反时限过
电流保护特性:流过熔断器的电流越大,熔断...
...电流越大,速度越快,这种特性称正比
时限
特性。这句话错在_百度...
答:
这种特性称为
反时限
特性,不是正比时限特性。
流过
保护装置的短路电流与
动作时间
之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电
保护的动作
延时越小。反时限保护不单只用在...
反时限过
电流
保护
有什么优缺点?
答:
反时限
就是保护装置
的动作时间
与通过继电器的电流(或故障电流)大小成反比关系.优点:所用继电器数量大为减少,一种GL型电流继电器就基本上能取代定
时限过流保护的
电流继电器,时间继电器,中间继电器和信号继电器等一系列继电器,因此投资少,接线简单,而且可同时实现电流速断保护.由于GL型继电器的触点容量大,所以...
反时限
跳闸
保护
这是什么呢意思
答:
当变压器低压母线短路故障时,1KC,2KC:继电器感应过流元件起动(电磁元件不动作),经过反时限延时,接点转换,断路器跳闸。当变压器高压侧发生短路故障时,短路电流大于电磁元件和感应元件整定值,两元件均起动,由于电磁元件动作,接点转换使断路器跳闸。
反时限过流保护
:反时限过电流
保护的动作时间
是一...
速断
保护的动作
电流怎么整定?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A
动作时限
的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联
反时限
动作电流2.4倍,定
时限动作
时限要比反时限此倍数下
的动作时间
大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
什么是定时限过继电
保护
,什么是
反时限过流
继电保护?
答:
即定
时限过流保护
就是选择性是由各个保护装置具有不同的延时动作时间来保证的工厂配电线路的保护电路 2.什么是
反时限过
电流保护?反时限过电流保护也是工厂配电线路的保护电路之一。工作原理为:当线路因某种原因引起过电流时,继电器的感应部分动作,其触点
的动作时间
不是固定数,而是根据电流强度来决定的,...
感应型
过流
继电器的特点
答:
GL反时限是指
保护
装置
的动作时间
与短路电流的大小成反比。当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种
动作时限
方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为
反时限过流
继电器。常用的继电器为感应式GL型继电器,它的动作电流和短路电流的关系可分为两部分,一部分为定时限,一部分...