11问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过流保护的动作时间
过电流保护、速断保护、纵差
保护的
定义是什么?
答:
1、过流保护分为定时限过流保护和
反时限过流保护
。继电
保护的动作时间
固定不变,与短路电流的大小无关,成为定时限过流继电保护。定时限过流继电保护的时间是由时间继电器设定的,时间继电器在一定的范围内连续可调,使用时可根据给定时间进行整定。继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,称为反...
电流速断保护 限时电流速断保护 定
时限过
电流
保护的
特点
答:
电流速断保护的特点:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。限时电流速断保护的特点:离负荷越近的开关
保护时限
设置得越短,末端的开关时限可以设置为零。定
时限过
电流保护的特点:相邻
保护的动作时间
,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...
电气值班员判断题:定
时限过
电流
保护的动作
时限与短路电流的大小有...
答:
错,定时限就是说过电流
保护的动作时间
是设定为一固定植,动作电流也是设置固定值,只要发生故障的电流达到设定值,就会按照设定的
时间动作
跳闸。
反时限过流保护
是与短路电流大小有关,故障电流越大,动作时间越快。
常用继电
保护
按工作原理分有___、___、___、___、___、___等。_百度...
答:
定时限过电流
保护的动作时间
与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定)D、
反时限过
电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型)E、无时限电流...
电流速断保护限时电流速断保护定
时限过
电流
保护的
特点
答:
发电机的励磁电流不允许长时超过额定值。
反时限过
激磁保护指的是,当励磁电流过大时,保护将动作跳闸灭磁,而
保护动作的
时间与励磁电流的大小成反比,即电流越大
动作时间
越短。
...电流越大,速度越快,这种特性称正比
时限
特性。这句话错在_百度...
答:
这种特性称为
反时限
特性,不是正比时限特性。
流过
保护装置的短路电流与
动作时间
之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电
保护的动作
延时越小。反时限保护不单只用在...
什么是
反时限过
电流
保护
答:
反时限过
电流
保护
是指保护电器
动作时间
随过电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。
定时限过电流保护和
反时限过
电流
保护的
优缺点。
答:
缺点:在具有多级
保护的
线路中,靠近电源端的过电流
保护动作
时限长,速动性差,而且在重负荷线路中,其灵敏度系数较低。
反时限过流保护
优点:外部接线简单,继电器数量大量减少,只需一种GL型电流继电器,而且可使用交流操作电源,又可同时实现电流速断保护;在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;缺点...
