11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器S24
500w的
变压器
怎么计算
答:
每伏匝数:(硅钢片导磁率为10000高斯时)N=45/
S
=45/28≈1.6(匝)初级匝数:380×1.6=608(匝)次级220V总匝数,110V、24V从中抽头:(考虑到铁损、铜损,匝数还需增加5%余量)220V匝数:220×1.6×1.05≈370(匝)110V匝数:110×1.6×1.05≈185(匝)24V匝数:
24
×1.6×1.05≈40(匝)初级...
如何计算
变压器
一次侧功率因数
答:
要是不计
变压器
的损耗,那么,变压器一次侧的功率因素就等于二次侧的功率因素;功率因素=输出总有功功率/输出总视在功率=输出总有功功率/√(输出总有功功率的平方+输出总无功功率的平方)题中给出了损耗值,但可以忽略,所以无用,因此具体数值是无法计算出来的。
请问 如何选择
变压器
?
答:
选用
变压器
时,不能选择过大,也不能选择过小可以根据以下的方法来选择变压器容量。变压器所带实际负荷与设备额定功率之比称为变压器的负荷系数 。对负载来说负荷系数的概念是负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己...
630KVA电力
变压器24
小时空载无功是多少度
答:
以某型号630KVA
变压器
为例:容量630KVA、空载电流1
24
小时空载无功=24x630x1%=151.2(千乏时)
变压器
容量与电量是什么关系?
答:
每天600万多度÷30=20万度,每小时大约20万度÷
24
=0.8333万度\x0d\x0a即有功功率:P=W/t=0.8333/1=0.8333万千瓦=8333千瓦\x0d\x0a负荷电流大约:I=8333/(1.732*0.38*0.8)=15826A\x0d\x0a10KV/0.4KV,
变压器
容量不小于:S(视在功率)=1.732*0.4*1582610964KVA ...
请问如何选择
变压器
?
答:
1、确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。2、确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;建议江南地区取22℃、
24
℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18...
变压器
规格型号容量表变压器有哪些规格型号变压器容量有哪些_百度知 ...
答:
23、
变压器
变压原理首先由法拉第发现,但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。
24
、在发电场应该输出直流电和交流电的竞争中,交流电能够使用变压器是其优势之一。25、变压器可以将电能转换成高电压低电流形式,然后再转换回去,因此大大减小了电能在输送过程中的损失,使得电能的经济输送距离达到更远。26、如此一来,发电厂就...
30KVA的
变压器
能承载的容量是多大,能不能带动300米外30千瓦的电机设备...
答:
30KVA的
变压器
能承载的功率是20.4KW,不能带动300米外30千瓦的电机设备.。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=30*0.8=24KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器能承载的功率=
24
*85%=20.4KW。3、...
如何自制大功率
变压器
答:
1、选合适的铁芯。2、按铁芯截面确业匝数。3、按电流确定线径。功率:5V*60A=300W。(初级电流约1.36A--1.5A)铁芯:截面积不小于22平方厘米。初级匝数:450--480 ;(视铁芯而定)线径:0.83--1.02mm 次级匝数:10---12;线截面积:约30平方毫米左右。
...电机额定电流20A,求制动
变压器
、桥式整流二极管的计算方法及选择型号...
答:
1》制动电流:I=4Io=4×6=
24
(A)2》制动电压:U=IR=24×0.7≈17(V)3》桥式整流的效率为0.9,能耗制动所需的降压
变压器
低压侧电压和电流:U=17/0.9≈19(V)I=24/0.9≈27(A)4》变压器容量:S=IU=27×19≈500(VA)因变压器仅在能耗制动时使用,故实际选用的容量视制动频繁程度...