正常运行的
变压器
储油柜
油位
应在多少合适?
答:
正常运行的
变压器
储油柜
油位
应在二分之一左右较为合适。储油柜油面上部的空气由一通气管道与外部大气相通。通气管道中放置干燥剂,以减少空气中的水分进入储油柜中。储油柜的底部设有沉积器,以沉聚侵入储油柜的水分和污物,定期加以排除。在储油柜的一端还装有油位表以观测油面的高低,当由于渗漏...
变压器油位
的变化与哪些因素有关?
答:
变压器
的
油位
在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油位变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。
变压器油位
过高对变压器有什么影响
答:
正常运行的
变压器
储油柜
油位
应在二分之一左右较为合适。储油柜油位应在厂家标注的正常油位范围内(储油柜油位观察窗上应标有油位上、下限标记,真实油位应在上、冲压件编辑分析下限标记之间)。运行中应定期对储油柜油位进行监视,在温度或负荷异常变化时应加强监视。同时还应注意防止出现假油位...
变压器油位
降低的原因主要有哪几种
答:
变压器
在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及
油位
高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,...
无油枕油浸式
变压器
的游标在什么位置,是否有高低
油位
线?
答:
全密封油浸式
变压器
很可能没有
油位计
。也就没有什么高低油位线。但按GB6451的规定800kVA以上的油浸式变压器要配气体继电器。全密封油浸式变压器配的气体继电器上有玻璃窗,可以看到油位。
400千va的
变压器怎么看
才
知道油
有多少?
答:
有油位标记的。老式
变压器
有油枕,上面有玻璃管的
油位计
,直接观察。现在全密封的变压器顶盖上有一个油标管,管子顶部有一个玻璃窗口,内部有一个红蓝相间的浮子。只见红色,或者看不见颜色,说明缺油,要检查确定。
变压器油
枕
油位
过高或过低的危害
答:
2、
油位
过低首先会造成高压套管中油位的降低,套管内放电,引起事故。如果是电容式套管,不会马上引起故障,但继续降低,低于气体继电器就有会很大麻烦,会报警或跳闸。
变压器油
枕,为压器油的热胀冷缩创造条件,有波纹式、胶囊式、隔膜式。当变压器油的体积随着油的温度膨胀或减小时,油枕起着调节油量...
油浸式
变压器
的油不工作时候
油位
会下降吗
答:
油浸式变压器的油不工作时候油位不会下降。正常时的油位上升或下降是由温度变化造成的,与不工作的时候没关系。当油位下降显著,是因为变压器出现了漏油、渗油现象,这往往是因为变压器油箱损坏、放油阀门没有拧紧、变压器顶盖没有盖严、
油位计
损坏等原因造成的。油位太低会加速
变压器油
的老化,变压器...
变压器油位
加油后正常,
怎么
用官方话说
答:
正常工作油位。根据查询中国变压器网,
变压器油
枕的油位要保持在正常工作范围内,确保变压器的稳定运行和散热效果。被称为正常工作油位。油位的监测和调整通过
油位计
或油位指示器进行。运维人员要定期检查油位,并根据需要进行调整,以确保油位符合规定范围。
...内S11无油枕
变压器
JQ-40气体继电器内看不见
油怎么
办?
答:
全密封的!型号S11-M-()/10/0.4 不缺油,你加什么油!不是有厂家服务吗。要加可以找厂家来加。连油钱都省了。真要加的话,在
变压器
停运时,可从带压力释放阀的
油位计
上加。就是箱盖上那个高的东东。把它拧掉,就可以加了。生产厂家都是从这加的!