11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的中性点接地
为什么
变压器中性点
与外壳相连后在
接地
答:
外壳也需要
接地
,否则,外壳上将感应出很高的电压,对周围的人体有危害。既然两个都要接地,挖两个坑埋两根
地线
浪费,所以就连在一起接地。
变压器
中性点
的中性点
是指三相电力系统中绕组或线圈采用星形连接的电力设备(如发电机、变压器等)各相的连接对称点和电压平衡点,其对地电位在电力系统正常运行时为...
变压器中性点接地
短路是怎么回事
答:
对于
中性点接地
运行的变压器,中性点恒定为零电位,不存在中性点接地短路。对于中性点不直接
接地的变压器
,中性点是有可能出现一定的对地电压的,如果将中性点所接的阻抗元件(消弧线圈等)短接,就会形成“短路”,但是,这种短路和一般的电路短路还是有很大区别的。
变压器中性点接地
的作用?
答:
1、当发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压,
变压器中性点接地
减少安全隐患;2、变压器中性点接地使暂态过电压水平也较低;3、运用变压器中性点接地时,当故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短,因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘...
变压器中性点
为什么要
接地
?
答:
我国110kV及以上电网一般采用大电流
接地
方式,即
中性点
有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分
变压器
采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障...
什么叫电力系统
的中性点
?共有哪几种
接地
方式?各种接地方式适应哪种电...
答:
1、对于一次的设备接地,主要有直接
的接地
,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。2、在220kV以上的系统中,主
变压器中性点
采用直接接地的,称之为大电流接地系统。3、在110及66kv系统中,主变压器中性点消弧线圈接地的相对比较多,称之为小电流接地系统。4、对于10kV系统而言,常见系统的有不接地系统,主要是...
电力
变压器的中性点
是否
接地
?
答:
是,属于零线接地。
变压器中性点接地
系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地...
变压器中性点接地
方式有几种
答:
变压器中性点的接地
方式就是电力系统接地方式的具体体现。目前电力系统接地方式有三种,即中性点不接地、中性点直接接地和中性点经消弧线圈接地。中性点不接地系统的主要优点是供电可靠性高。当系统发生单相接地时,如果三相电压、电流均平衡,则不需要切除线路,这就减少了停电次数,提高了供电可靠性。主要...
220KV系统
变压器中性点
为什么要
接地
呢?
答:
变压器的中型点并不一定都
接地
,是否接地取决于你所需要的接地系统。TNS,TNC和TT接地系统的
变压器的中性点
是接地的,而IT接地系统的变压器的中型点是不接地的。接地的目的是为了保证中型点的电位始终为零电位。如果三相配电严重不平衡、或有较大的零序电流时,是会有一部分电流回到地,以保持三相系统的...
110KV的
变压器中性点
为什么必须
接地
答:
110kV及以上电网一般采用大电流
接地
方式,即
中性点
有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分
变压器
采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流...
变压器中性点接地
和外壳接地
答:
在不对称负载线路中,
变压器中性点
如果不
接地
会造成中性点偏移引起三相电压不平衡。属技术接地 外壳接地是为了防止外壳带电造成的危险,所以外壳需要接地。属保护接地。在变压器旁边一般都是一个接地极,也可以从中性点引线至接地 极,也可以从中性点与外壳相连后在接地。因为中性点与外壳都接地后,二者是...