11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路阻抗标准
变压器
的
短路阻抗
如何计算?比如从变压器铭牌上如何知道其短路阻抗
答:
变压器
的铭牌上都标有
短路阻抗
的标么值 UK(%)那么变压器的短路阻抗X = ( 额定相电压 U / 额定相电流 I)* UK(%) ( 欧姆 / 相 )
求
变压器短路阻抗
的计算方法
答:
即:Uz%=Uz/Un×100%。正常运行时,阻抗电压少一些较好,因为阻抗电压过大时,会产生过大的电压降,而在
变压器
发生短路时,阻抗电压大一些较好,因可以限制短路电流,否则变压器经受不住短路电流冲击,一般电力变压器要求
短路阻抗
要适中,整流变压器由于经常要瞬间过载比较多,短路阻抗要大些。
...表述
变压器
空载损耗、负载损耗、总损耗和
短路阻抗
允许的偏差_百度知 ...
答:
根据
标准
要求:空载损耗15%,负载损耗15%,总损耗10%(所以在做试验时一定要看清楚,有时个空负载损耗都不超但总损耗超),适中
阻抗
10%。如果要更详细请看:http://wenku.baidu.com/view/121875eef8c75fbfc77db201.html
如何检测
变压器
的容量???
答:
变压器
实际容量检测并容易,需要一定的条件,和已知信息。变压器的容量是在额定电压和额定温升下测量出的负荷容量。这里的关键是温升条件,你需要已知变压器的绝缘等级(由绝缘材料类型决定)。测量需要在接入一定负荷下,运行一定时间保持温升不变,这个负荷就是变压器的实际容量。
...选一个确定型号和容量的
变压器
,不同的
短路阻抗
有是吗不同啊?比如4...
答:
变压器
的
短路阻抗
是指二次侧短路时,在一次侧加一个电压,使电流达额定值,这个电压与额定电压之比就是短路阻抗.也可以说这个电压就是变压器励磁所需要的电压。之所以叫阻抗,是因为可以用它来代表变压器绕组的一个等效的阻抗值.短路阻抗在变压器发生接地时可以限制短路电流.通常如果不计系统阻抗,而且把...
变压器短路阻抗
是什么意思?
答:
变压器
的
短路阻抗
,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过 额定电流 时,在变压器自身阻抗上所产生的 电压损耗 (百分值);对 双绕组变压器 ,其测量方法是将变压器二次侧短路,在一次侧流过 额定电流 时所加的电压,然后转换成用额定电压的 百分数 表示;变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数...
变压器短路
电压百分数与
短路阻抗
百分数的大小关系
答:
在数值上与
变压器
的
阻抗
百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。它对于变压器在二次侧发生
短路
时将产生的短路电流的大小有决定性意义,对变压器的并联运行也有重要意义。此数值在变压器设计时遵从国家
标准
。阻抗电压百分数的大小与...
为什么
变压器短路阻抗
标幺值与阻抗电压相等
答:
1、现在的
变压器
国家
标准
称《
短路阻抗
》以前有段时间称《阻抗电压》、《短路电压》等等。他们通常用标幺值(百分数)来表示他。2、《阻抗电压》是这样来的:当变压器二次绕组短路(稳态),在一次绕组中流过了额定电流而所要施加的电压值称阻抗电压(或短路电压)Uk(此值是电压值,单位为V),但通常...
测试
变压器短路阻抗
的方法
答:
变压器短路阻抗
测量采用伏安法。该方法适用于单相和三相变压器。测试前将变压器的一侧出线短接,短接用的导线须有足够的截面积,并保持各出线端子接触良好,以减小引线的回路电阻。变压器的另一侧施加试验电压,从而产生流经阻抗的电流,同时测量加在阻抗上的电流和电压,此电压、电流的基波分量的比值就是被试...
变压器短路阻抗
和阻抗电压之间有什么计算公式换算没,他们在数值上是不...
答:
短路阻抗
(Zsc) = 空载电压(U0) / 短路电流(Isc)阻抗电压(Usc) = 短路电流(Isc) * 短路阻抗(Zsc)其中,短路阻抗是指在短路状态下,
变压器
主侧电压降为零,此时副侧电流的复值除以主侧电流的复值所得的比值。阻抗电压是指短路时变压器产生的电压。在数值上,短路阻抗和阻抗电压不相等。