11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路阻抗计算
三相电力
变压器短路阻抗
怎么算?
答:
变压器
的二次绕组接有
阻抗
模为|Z0|=u2/i2=u1/(k*k*i1),等效阻抗模|z|=u1/i1=k*k|Z0|
变压器
的
阻抗计算
方式
答:
归根到底,根本的公式就是U=I×R,如果算电阻就算R=U/I 即电阻值=电压/电流. 上面这些公式都是从这个公式推导出来的.另外最后一个公式因为已除100,所以上面的
阻抗
就没有%了.
按国家标准规定,单相
变压器计算阻抗
电压(即
短路
电压)UKN的公式是什么...
答:
根据公式:
阻抗
Z=u%×线电压/线电流。
短路
电压u%=阻抗Z/线电压×线电流。
变压器短路阻抗
如何表示?麻烦举个例子再给个解释,不胜感激!!
答:
可根据厂家提供的或者实测的阻抗电压百分比uk%来
计算短路阻抗
xs xs=un×uk%/100/in 其中un为计算侧额定相电压,in为计算侧额定电流,结果为相阻抗。
关于
变压器短路阻抗
的
计算
: 如果已知短路阻抗,一二次侧额定电压,变压器...
答:
变压器短路阻抗
:1、如果用百分数来表示(比如你所说的5%)。一次、二次其阻抗百分数是一样的。我猜想,你可能是想求:2、如果你知道阻抗百分数,知道容量,知道电压,要求阻抗的绝对值(欧姆数)那么不论是一次或二次,都能各自
计算
出来。当然也可以知道一次,用匝数比的平方(乘或除),来计算出二次...
三绕组
变压器
的
短路阻抗
标幺值怎么
计算
答:
为两相绕组。列公式算的那个是单相绕组的
阻抗
。
短路计算
时,三绕组一般分开等效,不用折算。电阻分量需要换算到绕组的参考温度,油浸式
变压器
的电阻分量为75℃时的数值。对于中小型变压器,需计算电阻电压,而对于大型变压器,它占的比例很小,可以忽略不计。电抗分量为额定频率下的值。
短路损耗和
短路阻抗
的关系
答:
可根据厂家提供的或者实测的阻抗电压百分比uk%来
计算短路阻抗
xs。xs=un×uk%/100/in。其中un为计算侧额定相电压,in为计算侧额定电流,结果为相阻抗。在基准值相同的情况下,短路容量与短路阻抗成反比。概述 短路电压:将
变压器
二次绕组(低压侧)短接,在一次侧绕组(高压侧)加电压使一次绕组中电流达...
关于
变压器短路阻抗
的一些问题
答:
即UK%=UK/UN*100%。而变压器短路时的阻抗电压UK与额定电流IN的比值UK/IN称为变压器的短路阻抗,
变压器短路阻抗
也以占额定阻抗UN/IN的百分数表示,即等于UK/IN/(UN/IN)*100%=UK/UN*100%。可见阻抗电压和短路阻抗分别表示的意义不同,但数值相同。如你所述:短路阻抗为4%,即说明短路阻抗占额定...
变压器短路阻抗计算
答:
这应该是一个标准规定值,意味着三圈变压器绕组
短路阻抗
必须按此设计,
变压器阻抗
的工程
计算
方法:UX%=49.6*f*∑D*∑IW*ρ*k / (et*Hk*10^6),f:频率;∑D:相对总漏磁面积;∑IW:磁势;ρ:洛式系数;k :工程系数;et:每匝电动势;Hk:平均绕线高度。此变莫非为低-高-低的结构...
变压器短路阻抗
怎么算~
答:
做短路试验的时候,二次绕组短路,一次绕组加上比较小的电压,使得其电流达到额定值,记录一次的电压、电流、功率表的读数。您的记录中,一次电流只有5A,这是其额定值吗?如此,该
变压器
的容量只有√3UI=1.732×110×5=952.6kVA,这么小吗?如果按您的记录,
计算短路
电压(
短路阻抗
):您测的为相...