短路容量和短路电流的关系??一个10000KVA的
变压器
,
短路阻抗
为6%...
答:
1 短路容量=1.732X短路电流X回路的额定电压。根据IEC的规定,现在都采用短路电流表示方法。2 将6%(0.06)的倒数乘以10000KVA
变压器
的额定电流,就是变压器低压侧最大短路电流。什么原因?想想
短路阻抗
的定义就知道了
最小运行方式下
变压器
低压侧
短路
时,流过高压侧的稳态电流的
计算
方法
答:
如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压三相短路电流I3=In/Uk;然后可以根据变压器变比折算到高压侧,即I3‘=I3*Un2/Un1。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧电流,I3为低压侧电流,Uk为
变压器短路阻抗
百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路
阻抗计算
出来,...
为什么
变压器短路阻抗
标幺值与阻抗电压相等
答:
这在
变压器短路
试验中可以求得。按变压器一、二次侧安匝平衡原理,此时二次绕组上也应该流过的是他的额定电流值。3、虽然表面上,他以电压的百分数(标幺值)来表示。其实质(物理实质),反应的却是变压器(内)阻抗特征。所以后来的变压器专家,认为叫
短路阻抗
比较合适,一直沿用至今。4、我是这样认为...
变压器短路
电流的
计算
?
答:
计算变压器短路
电流的具体步骤如下:1. 确定短路电压:根据变压器的额定电压和短路接线的电压等级,计算出短路电压。2. 确定
短路阻抗
:通过测量变压器的电阻和电抗,计算出变压器的短路阻抗。也可以根据IEEE C57.109标准表格查询短路阻抗。3.
计算短路
电流:根据短路电压和短路阻抗,使用Ohm定律计算出变压器的...
变压器
10kv/0.4kv容量1600kva
阻抗
6%求
短路
电流
答:
高压额定电流=1600/10/1.732=92.4A 短路电流稳定值= 额定电流/
短路阻抗
=92.4/6%=1540 A 短路电流峰值= 稳定值x K x 1.414=1540 x 1.6 x 1.414=3484 A 具体公式可以去查GB 1094-5,你的断路器选择630A是否合适?
35KV变电站电源系统最大阻抗最小
阻抗计算
答:
这个值应该是35kv系统母线的最大运行方式阻抗9.076加上变压器一次侧的高压线路阻抗之和,折算到二次侧,得出的值再加上
变压器阻抗
、低压线路到该点的阻抗,得到的总阻抗即是整个回路的阻抗值。10kv除以这个值再除以根号3,得出的就是该点的最大
短路
电流值。其中主变的阻抗为 阻抗电压7.2%除以100乘以(...
什么叫
变压器
的
短路阻抗
,有什么意义?
答:
变压器的
短路阻抗
,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值)。变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,对变压器的并列运行、经济运行有着重要的意义,又是
计算变压器
的短路电流和保护定值的重要依据。意义 变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,...
10KV/0.4KV,
变压器
2500KVA,
阻抗
为6%,
短路
电流为多少?
答:
当不知道高压侧系统短路参数时,可以用
变压器
的额定电流除以变压器的
短路阻抗
来估算。所以结果为:2500*1.443/0.6=6012.5A,即60.125KA。
变压器阻抗
与什么有关
答:
变压器短路阻抗
愈大,出口短路电流愈小,可以通过变压器的短路阻抗,估算出短路电流的大概数值,例如,有一个用户变电所,主变压器为10KVA、630KVA,短路阻抗为5%,该变电所离电业局供电二次变电所距离为0.5Km,变压器出口短路电流为多少?解:精确的短路电流必须通过
计算
获得,但是大概的数值范围可以通过...
100000KVA的
变压器
,电压是110kV,
短路阻抗
是10.39%,短路电流是多少?
答:
短路
电流=100000/110/1.732*100/10.39