100000KVA的变压器,电压是110kV, 短路阻抗是10.39%,短路电流是多少?
100000KVA的变压器,电压是110kV,
短路阻抗是10.39%,短路电流是多少
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-05-19
短路电流=100000/110/1.732*100/10.39